请各位专家、高手帮忙看哈分析哈,这是啥原因造成的?
jun800999
jun800999 Lv.2
2010年12月01日 17:30:41
来自于工地图片
只看楼主

随主体结构楼板进行安装的刚性阻燃管(重型、A型,国内知名免检品牌)在拆模后大约一周进行铅丝施工,发现楼板内PVC管出现内凹下塌现象,并在楼板内形成空洞。将管道两端截断后可直接由楼板内随意抽取出内凹的管段。这情况只发生在楼板内,不在墙体段发生。听现场工人说早几年以前就有这种情况,都以为是知己施工不当造成的,自己悄悄的就给处理了。或者是发现管道不通,直接就重新埋管,没有深究原因。这次都是由于土建地面找平层厚度无法掩盖地面线管的情况下,必须将管道疏理通畅才发现的。搞不懂啥原因,请高手分析一下!

DSC04620.JPG


DSC04621.JPG


DSC04629.JPG


DSC04618.JPG

免费打赏
y502x
2010年12月05日 10:17:08
32楼
PVC管太流了。
回复
linchew
2010年12月05日 14:37:13
33楼

支持这个说法,混泥土浇筑时会产生大量的热量,必须做好养护
回复
dianqipanli
2010年12月05日 16:28:05
34楼
阻燃PVC管不一定耐高温,检验要求是点燃后离开火源30秒自行熄灭。
PVC管性能有三个数码表示:第一个数码表示力学性能;轻型管、中型管、重型管分别用2、3、4来表示;
第二、三个数码表示温度等级;使用温度范围一般在-15——60摄氏度之间。
所以本人倾向于1.管子强度不够;2.混凝土凝固热量过高造成管子损坏。
大面积浇筑混凝土应该采取有效的散热措施,不然产生的热量会使混凝土板产生裂纹。推理PVC管也可能出现楼主所述的情况。不过没碰见过,大面积楼板我们用的都是镀锌钢管。
回复
l222yf
2010年12月05日 17:09:38
35楼
应该是管子的质量有问题!!!!!!!!!
回复
w542131241
2010年12月05日 18:05:53
36楼
关于阻燃PVC管34楼正解
回复
石头织成布
2010年12月05日 19:12:16
37楼
情况应该是受外力作用所致,根据其外表光滑及成形的样子应该是振动棒打的,如果管子质量不行的话,应该压成“一”字型而不是半圆,打棒的故意搞的。
回复
jun800999
2010年12月05日 20:02:42
38楼
1、产品质量应该符合国家标准的,不然的话出现问题的点面就不是那么二三十处了(约10万㎡高层商住楼)。
2、请教了土建的技术人员,建筑基础筏板的砼测温反映也只有五六十度(不过我没有复核这种说法),楼板只有区区十公分,温度不会高于筏板砼温度。再者这种烧蚀塌陷情况只出现于楼板中部附近,剪力墙部位及墙边部位并未发现这种情况出现,剪力墙厚度也有300mm厚哦。
我认为可能在砼里面添加的添加剂可能不均匀,出现局部高温高压聚集,加之PVC阻燃管的现行国家标准过低。PUC管标准制定时混凝土内的添加剂使用可能不是很广泛,没有考虑到混凝土初凝过程中可能会形成的超高温状态,以致出现这种情况。
故,建议质检站、技术监督局等部门能对此情况作一个调查研究。
回复
jkllkjjj
2010年12月05日 20:39:14
39楼
顶34楼。
我们单位地面预埋的管子都是用钢管,PVC管都只用在一般照明的预埋。。
回复
w542131241
2010年12月05日 20:44:17
40楼
那就对于出现该问题的部位进行回弹或抽芯试验,问题不就明白了

不过还是认为管子多少是有一点问题的

期待结果喔,这样以后大家施工时就可以注意了!
回复
luzhengang1981
2010年12月05日 21:33:41
41楼
还没见过如此情况 学习学习
回复