锅炉房面积估算
wmt962
wmt962 Lv.2
2006年02月21日 10:47:19
只看楼主

请教一下,两台2吨热水锅炉加一台蒸汽锅炉1吨,总建筑面积2万5千平米,需要锅炉房建筑面积大概多少呢?

请教一下,两台2吨热水锅炉加一台蒸汽锅炉1吨,总建筑面积2万5千平米,需要锅炉房建筑面积大概多少呢?
zhangxin135
2006年02月21日 16:19:09
2楼
1、没有说明锅炉、特别是蒸汽炉的用途。还有用什么燃料
2、没有说明是单建还是放在建筑里面
我只能按照单建燃气锅炉房来给你大致说一下
锅炉间面积:14X10米
水泵间面积:15X6米
燃气计量间:6X3米
还要控制室、维修、工具、值班、卫浴等房间。不过可以做局部二层
建筑面积400平米左右
回复
flyingbird
2006年02月25日 12:57:23
3楼
三个小锅炉,400平方米有点奢侈了,楼主说说什么燃料的锅炉吧
回复
wmt962
2006年02月27日 10:07:34
4楼
业主初定燃煤的
回复
zhuce1314
2006年08月25日 09:10:09
5楼
如果是在建筑里
那怎么算
回复
zzl_118
2006年08月25日 12:03:32
6楼
我建议你先看下锅炉的大小啊,煤的更是这样,要是按标准做 要考虑 水泵间、动力(配电)室、值班室、化验室、洗澡间、卫生间、库房、还要考虑煤的储运和灰的堆放;但是一般甲方有的不是要求那么严格,才2吨的锅炉,还要考虑除尘器、预热燃烧器的摆放。为了经济。我认为你首先应该要求甲方招标对设备的选型,这样比较准确。就连是水泵都分立式、卧式、直练、和有对轮的,还有软化水箱是安装在室外还是室内都要提前考虑,灰的出入是用平车还是三轮车,因为直接影响到锅炉前的空地。有的甲方要求投资小,检修位置将就就可以,那么你就可以见缝插针的装设备,那样房间就很小了,所以这个房间大小还是要先看业主。国家出了一个标准图籍《燃煤锅炉房工程设计图籍》,你最好是查下,这样还是有用处的。你要是爱干净就给司炉工的喷头,爱喝水就要有卫生间啊(西西)!!!
回复
fglway
2008年07月29日 10:01:05
7楼
1,燃气锅炉房,锅炉间应有一定泄压面积;泄压面积与锅炉间厂房体积的比值一半采用0.05~0.22m2/m3.

燃气锅炉房宜2面或3面开窗.

2,燃气锅炉房的调压间属甲类生产厂房,耐火等级不底于2级.

3,生活辅助间:按锅炉房规模设置,20~65t/h,办公室:3.6X6;值班休息:3.6X6;化验:3.9X6;更衣:3.6X4.6;一个淋浴,一个厕所.

本专业提供给土建专业资料:

锅炉房设备布置平,剖面图,设备明细表.主辅机设备基础尺寸图.支承结构及楼板预埋件和预留孔洞的具体尺寸图.各部位的标准荷载及集中荷载表.人员编制资料.

摘自 <实用供热手册>
回复
fglway
2008年07月29日 10:02:23
8楼
2008年07月29日 10:02:43
9楼
新建锅炉房锅炉台数不超过5台。这个项目4台6吨锅炉应该可以满足,或者3台8吨,我认为4台好些。

现在集中供热的节能措施主要是气候补偿、锅炉燃烧器比例调节、还有冷凝热回收。不过只是听说,没有实际应用,希望在楼主的项目中学习。

锅炉房面积:主要看锅炉的尺寸了,300~400平米吧,梁底高6米。水泵间150平米左右。剩下就是值班、工具、维修、更衣、浴卫、控制等房间,还有计量间。总共面积700平米吧
回复