请教锅炉房泄压口的面积要求与设置位置要求?
zyy686
zyy686 Lv.3
2007年01月29日 16:34:49
来自于采暖供热
只看楼主

请教锅炉房泄压口的面积与设置位置有什么样的要求?有哪些规范涉及了这方面的问题?我在上海地区的直燃型溴机规范上看到了一条要求,请问是否可以作为锅炉与空调主机设置在一起时(地下房间)的要求呢?

请教锅炉房泄压口的面积与设置位置有什么样的要求?有哪些规范涉及了这方面的问题?我在上海地区的直燃型溴机规范上看到了一条要求,请问是否可以作为锅炉与空调主机设置在一起时(地下房间)的要求呢?
blackeye
2007年01月29日 19:02:04
2楼
《热水锅炉安全技术监察规程》和《蒸汽锅炉安全技术监察规程》都有泄压口的条文。不要借用直燃机的规范。
回复
zyy686
2007年02月08日 15:05:32
3楼
那就麻烦了,要求很高呀,如果要求10%,那如果放在地下室,不是几乎做不到吗?
回复
blackeye
2007年02月09日 00:34:29
4楼

可以做到的,有时麻烦一些吧。水泵和换热器最好放在单独的换热间内,减少锅炉本体所在房间的净面积。
回复
zyy686
2007年03月10日 10:53:33
5楼
如果我将制冷主机、水泵以及燃气锅炉放置在1个机房,是否可以不按锅炉房设计规范要求的10%的泻压面积要求呢?
回复
blackeye
2007年03月10日 17:32:57
6楼

你太天真了,锅炉放在哪里,哪里就是锅炉房。你这样做反而加大了锅炉房的面积。
回复
zyy686
2007年03月15日 11:03:57
7楼
呵呵
回复
zyy686
2007年03月16日 23:21:02
8楼
我现在把锅炉单独提出来了,放在花园地下,地下车库里,请问门可以直接对车库开吗?还有锅炉前后留出的空间有些什么具体要求呢?
回复

相关推荐