请教锅炉房泄压口的面积与设置位置有什么样的要求?有哪些规范涉及了这方面的问题?我在上海地区的直燃型溴机规范上看到了一条要求,请问是否可以作为锅炉与空调主机设置在一起时(地下房间)的要求呢?
请教锅炉房泄压口的面积与设置位置有什么样的要求?有哪些规范涉及了这方面的问题?我在上海地区的直燃型溴机规范上看到了一条要求,请问是否可以作为锅炉与空调主机设置在一起时(地下房间)的要求呢?
2楼
《热水锅炉安全技术监察规程》和《蒸汽锅炉安全技术监察规程》都有泄压口的条文。不要借用直燃机的规范。
回复
3楼
那就麻烦了,要求很高呀,如果要求10%,那如果放在地下室,不是几乎做不到吗?
回复
4楼
可以做到的,有时麻烦一些吧。水泵和换热器最好放在单独的换热间内,减少锅炉本体所在房间的净面积。
回复
5楼
如果我将制冷主机、水泵以及燃气锅炉放置在1个机房,是否可以不按锅炉房设计规范要求的10%的泻压面积要求呢?
回复
6楼
你太天真了,锅炉放在哪里,哪里就是锅炉房。你这样做反而加大了锅炉房的面积。
回复
7楼
呵呵
回复
8楼
我现在把锅炉单独提出来了,放在花园地下,地下车库里,请问门可以直接对车库开吗?还有锅炉前后留出的空间有些什么具体要求呢?
回复