请教锅炉房的泄爆面积怎么规定的?
zqlnet@co163
2006年07月31日 11:24:41
只看楼主

请教锅炉房的泄爆面积怎么规定的?

请教锅炉房的泄爆面积怎么规定的?
免费打赏
hlyu
2006年08月01日 16:31:46
2楼
请看《建筑设计防火规范》GBJ16-87(2001版)第三章,第四节有详细的规定。
回复
tanzulong
2006年08月05日 13:16:28
3楼
按面积计算一般取锅炉间面积的10%以上,也有按体积计算的。
回复
zqlnet@co163
2006年08月06日 15:36:21
4楼
刚在这里发贴就找到了答案。不过,仍谢谢上面各位的热心帮助!
回复
xuxiangbi
2006年08月12日 20:47:18
5楼
锅炉房监察规程里有的,不小于建筑面积的10%
回复
taolimei
2006年08月13日 11:08:41
6楼
请各位看一下我的直燃机放在地下一层的情况,

图纸能通过吗?
回复
dalian745
2006年08月14日 20:46:32
7楼

这个规程是适用于承压锅炉的,如果是常压燃气锅炉或者真空锅炉呢,或者是直燃机,为负压,又有什么规定呢?哪位高手能解答一下,先谢谢了!!!!1
回复
taolimei
2006年08月19日 14:40:32
8楼


这个规程是适用于承压锅炉的,如果是常压燃气锅炉或者真空锅炉呢,或者是直燃机,为负压,又有什么规定呢?哪位高手能解答一下,先谢谢了!!!!1

哪位大虾能帮忙啊
回复
dalian745
2006年08月29日 08:15:09
9楼
还没人来解答,失望
回复
wanghonwy
2006年10月22日 00:24:41
10楼
常压锅炉一般容量都不算太大(一般在2100Kw以下),可以不设置泄爆口,我们开发的很多项目都没设置.
回复
zqlnet@co163
2007年01月07日 10:39:56
11楼


没问题,我原来做的燃气锅炉都是放在地下一层的。
回复