锅炉房泄爆井出口区域面积
cxb0402
cxb0402 Lv.3
2007年11月22日 14:52:11
来自于采暖供热
只看楼主

锅炉房泄爆井出口空旷的区域面积要求是多大?我们有一个1万多点㎡的商业楼需要做中央空调。采用的是单冷螺杆机+锅炉系统。但是是后期才落实此方案,找了很久才在裙楼楼顶找到一区域放置锅炉。但设计院(国营)死活不同意放在那边,我不知道是他们不想做此方案还是他们不会做此方案,一直建议我们做风冷热泵机组。针对我们提出的锅炉房区域他们的问题如下:1、锅炉房下面是机房,挨着机房3米处为一恒温游泳池。他们意见是防火间距不足6米(锅炉房与游泳池);

锅炉房泄爆井出口空旷的区域面积要求是多大?我们有一个1万多点㎡的商业楼需要做中央空调。采用的是单冷螺杆机+锅炉系统。但是是后期才落实此方案,找了很久才在裙楼楼顶找到一区域放置锅炉。但设计院(国营)死活不同意放在那边,我不知道是他们不想做此方案还是他们不会做此方案,一直建议我们做风冷热泵机组。针对我们提出的锅炉房区域他们的问题如下:
1、锅炉房下面是机房,挨着机房3米处为一恒温游泳池。他们意见是防火间距不足6米(锅炉房与游泳池);
2、燃气锅炉的位置不能位于人员密集场所的上一层、下一层……
3、锅炉烟囱难以上塔楼屋面(21层+5层);
4、锅炉的噪声影响周围住户。
请教各位,我们该如何应答?
免费打赏
vincent_nk
2007年11月22日 16:14:42
2楼
泄爆面积找建筑专业要公式计算,100平米锅炉房大概在7、8平米。
1。锅炉房应该算丁类,防火间距好像是10米,不是6米。
2。你的锅炉是常压还是承压?
3。以前规范要求的烟囱爬到周围50米内最高点以上3米应该是针对煤炉子,个人认为现在的气炉子找个地方排放就可以了,没必要爬那么高。
4。需要计算才能得知。
回复
cxb0402
2007年11月22日 16:41:07
3楼
我们选用的是常压真空热水机组。烧天然气的。
回复

相关推荐

APP内打开