2楼
一般为该锅炉房地面的10%即可。
回复
3楼
同意楼上的数据。。。。
回复
4楼
一种是楼上的面积算法
另一种是体积算法:泄压面积与建筑物体积比为0.05~0.22,当体积超过1000平方米时,如采用上述比值有困难时,可适当降低,但不宜小于0.03
在多数锅炉房中,按照体积计算的泄压面积较易达到
回复
5楼
锅炉间面积的10%即可,不含水泵房、水处理间、附属用房
回复
6楼
同意楼上的计算方法。
回复
7楼
2003年全国的暖通空调动力技术措施中有相关的要求。
回复
8楼
赞同10%的说法看,我平时就这么考虑
回复
9楼
按 中华人民共和国国家标准 GB50041-2008 《锅炉房设计规范》15.1.2条规定:
“锅炉房的外墙、楼地面或屋面,
应有相应的防爆措施,并
应有相当于
锅炉间占地面积10%的泄压面积,……”
“当泄压面积不能满足上述要求时,可采用在锅炉房的内墙和顶部(顶棚)敷设金属爆炸减压版作补充。”
注:泄压面积可将玻璃窗、天窗、质量小于等于120kg/㎡的轻质屋顶和薄弱墙等面积包括在内。
回复
10楼
<热水锅炉安全技术监察规程>
第135条
锅炉房建筑的耐火等级和防火要求应符合《建筑设计防火规范》及《高层民用建筑设计防火规范》的有关规定。
锅炉间的外墙或屋顶至少应有相当于锅炉间占地面积10%的泄压面积(如:玻璃窗、天窗、薄弱墙等)。此外不得直接与聚集人多的房间和通道、装有易燃、易爆或其它危险物品的房间相连。
热水锅炉安全技术监察规程>
回复
11楼
赞同10%的说法看
回复