兄弟第一次来这里就是带着问题,真不好意思!现在公司有一要上马的项目正处在准备阶段,因为那边的市政条件还没有确定,所以采暖部分不知道是做二次交换站还是锅炉房.但我需要统计设备用房的面积,所以在下在这里发问了!感谢GGJJ的赐教!
兄弟第一次来这里就是带着问题,真不好意思!现在公司有一要上马的项目正处在准备阶段,因为那边的市政条件还没有确定,所以采暖部分不知道是做二次交换站还是锅炉房.但我需要统计设备用房的面积,所以在下在这里发问了!感谢GGJJ的赐教!
2楼
如果是锅炉,用什么燃料的锅炉?市政的话,换热站估计100米足够。
回复
3楼
关键是你的建筑物在哪里?在黑龙江的话,50000要50000大卡的高温水锅炉
回复
4楼
得先选定锅炉,一定的换热设备,才好定安装尺寸。
回复
5楼
要根据设备管路布置定尺寸
回复
6楼
关键是你的建筑物在哪里?在黑龙江的话,50000要50000大卡的高温水锅炉
同意三楼的意见,主要看在什么地方!
回复
7楼
还有没有其他条件?比如卫生热水?采暖建筑物多高?水泵占地也是不小啊
回复
8楼
多谢各位的支持,小生感激不尽,我的项目在北京,没有生活热水,高度35米以内,就按4万算吧,有人具体做过的请帮忙指点
回复
9楼
要是用板式换热机组的话应该可以更紧凑,2*2见方的面积就应该足够!
水泵都放在机组框架上成一体的!不另外占用空间!
回复
10楼
爷:你听话听的有问题,可能我说的不清楚吧,哎!
回复
11楼
我们以前做过类似工程,锅炉房面积大约在120-180平方米,含计量间,值班室,泵房等设备间,换热站面积不太确定,但应小于锅炉房面积.
回复