如上题:近来我发现很多人在装星三角启动器时,对这三个接触器的选用好像意见不一,甚至有些电气工程师意见还相差很大,其实我也没有权威的资料可以证明这三个接触器的选用的合理性,现在大家讨论一下,到底应该怎样选用比较合适?还是选用全部一样呢?还是在什么情况下的选用情况也不同呢? 希望各位电气高手对这个比较实际的问题给予您的宝贵意见!让我们学习一下!
如上题:近来我发现很多人在装星三角启动器时,对这三个接触器的选用好像意见不一,甚至有些电气工程师意见还相差很大,其实我也没有权威的资料可以证明这三个接触器的选用的合理性,现在大家讨论一下,到底应该怎样选用比较合适?还是选用全部一样呢?还是在什么情况下的选用情况也不同呢?
希望各位电气高手对这个比较实际的问题给予您的宝贵意见!让我们学习一下!
42楼
呵呵,扯了半天,好象没见你们提供书面资料喔。
大的那二个接触器按照0。58额定电流,小的那个接触器按照0。47额定电流选择就OK了。
想找书面证明资料的,等以后我闲点再说……
回复
43楼
期待中………………
回复
44楼
这个数据来自哪里呀?
回复
45楼
这想应根据电动机应用场合来选接触器
回复
46楼
我认为3个应该一样大,,主要要考虑启动顺序,KM1先吸合,再KM3吸合,再延时切换到KM2,这样的话,只有KM3
的瞬间电流最大,但工作次数少,其他2个长期工作,按正常选型
回复
47楼
大家不妨看看:《05SDX006 建筑电气常见问题分析及图示》 第51页的分析 !
总觉得搞技术什么都应该有个依据,而不是个人一味的“个人认为”!
纯属个人意见!
回复
48楼
大家越说我越不明白了
回复
49楼
回复
50楼
大的KM1按1.1倍的选择,中间角KM2按电机的额定电流选择,角接的KM3按照0.6倍来选择.
回复
51楼
由于现在外面卖的接触器Y的特别多,只好用大一点的。如果我们买正品星形启动的是可以用小的,比如我37KW的空压机就用的CD50,CD50.CD32的各一个,运行2年多什么问题也没有啊!!!!