我想问一下电气竖井内的电缆!!!
ruby_gsj
ruby_gsj Lv.2
2006年02月20日 20:09:56
只看楼主

预制式分支电缆和母线槽之间的选用标准是什么?他们之间的优缺点呢? 哪些时候我用母线槽,哪些时候分支电缆....~~先谢谢了各位!

预制式分支电缆和母线槽之间的选用标准是什么?
他们之间的优缺点呢? 哪些时候我用母线槽,哪些时候分支电缆....
~~先谢谢了各位!
免费打赏
liuwench
2006年02月20日 20:56:20
2楼
大电流用母线槽, 反之--
回复
slsicame
2006年02月21日 09:28:50
3楼
电缆分支方式发展概况

在建筑高层楼宇配电干线电缆分支中,按其发展历史的先后次序分为:插接式母线槽、电缆分线箱、预分支电缆和绝缘穿刺连接器。
1. 插接式母线槽:主要用于大负荷配电线路中,一般高层建筑电气竖井内安装的母线槽每层均有一个插接接头,母线槽出厂后须分段运至施工现场用螺栓进行安装连接,且要保证适中的接头力矩,对安装工人的技术要求较高,另外母线槽在防水、耐腐蚀、抗震、抗位移等方面能力较差。
2. 电缆分线箱:这种连接方式需要占用较大施工空间,成本高,施工复杂且难度大,可靠性较差,分支接头处易形成故障点。
3. 预分支电缆:与母线槽比较,虽具有重要轻、外径小、防水性、耐腐蚀性、抗震性良好,对环境要求低的特点,但价格较高,需专门设备吊装,费时费工。而且,预分支电缆定货前需对建筑电气竖井的实际尺寸(竖井高度、层高、每层分支头位置等)进行测量,工厂再根据实际尺寸制作,生产出来的预分支电缆具有不可变更性。为避免因楼层功能改变引起容量的变动,还需将预分支电缆的干线和支线截面均放大一级,特殊情况还应预留分支线以供备用。
4. 绝缘穿刺线夹:该连接方式具有安装简便,低成本,安全可靠免维护的特点。无需截断主电缆、无需剥去电缆的绝缘层即可做电缆分支,接头完全绝缘,可带电作业,可以在电缆任意位置作现场分支。不需使用终端箱、分线箱。且接头耐扭曲,防震、防水、防腐蚀老化。使用绝缘穿刺线夹做电缆分支,综合效益明显,性价比优于以往的传统连接方式。
回复
kaoziji
2006年03月05日 11:01:57
4楼
3楼的回答受益了,原来为这个原因也挺困扰的!!现在查资料明白了!!
回复
crazyboy
2006年03月05日 11:40:46
5楼
我们这里一般高层公建的大电流用母线槽,住宅用电缆分线箱,母线比分线箱贵嘛!至于预分支电缆和绝缘穿刺线夹,好像供电部门不太认可,没怎么见人使过。
回复
slsicame
2006年03月07日 09:26:50
6楼
在楼层配电设计中,通常采用的方法有三种:
1)放射式:由低压配电室分别对各个楼层引电缆直接供电,此法可靠性最好,却需要大量的电缆、桥架和较大的电气竖井,造价高,经济性最差。
2)链接法:由低压配电室引电缆至某层配电箱,再由某层逐层向上(或向下)链接供电,此法经济性最佳,但由于层数越多,安全系数越低安全系数是逐级相乘,因此,可靠性最差,较少采用。
3)分区树干式:是把一座高层建筑划分成若干个单元区,每个单元采用电缆从低压配电室供电,然后再通过放射式配电至单元区内各个楼层。此法可靠性、经济性都比较好,经常被采用。
4)干线电缆分支法:从配电室引出一根或数根主干电缆,每个楼层在干线电缆上接头分支,此法经济性最好,理论上也具有放射式配电相当的可靠性,但施工却是最麻烦的。更主要的是在主电缆上做楼层分支头时,受电缆的结构和现场施工条件以及人员素质的影响,接头质量参差不齐,实际运行的可靠性并不令人满意。但这种方法却促使人们想到把接头与电缆特殊制造,由此诞生了新一代的建筑配电电缆—分支电缆。
绝缘穿刺线夹就是在为了适应人们的这种需求在普通全塑型电力电缆基础上发展而来。