湿式报警阀动作后是启动喷淋泵还是消火栓泵
jinwei9937
jinwei9937 Lv.2
2006年02月20日 10:20:59
只看楼主

我对消防了解还不是很深,个人认为水流指示器动作后喷淋泵就应该启动了,当流量加大后,湿式报警阀动作,这时是不是应该启动消火栓泵,大家给点意见。

我对消防了解还不是很深,个人认为水流指示器动作后喷淋泵就应该启动了,当流量加大后,湿式报警阀动作,这时是不是应该启动消火栓泵,大家给点意见。
免费打赏
yifengwu
2006年02月22日 11:43:29
12楼
在水消防系统中,喷淋和消火栓是分开的,而水流指示器和湿式报警阀只是在喷林系统中有的。故湿式报警阀启动后只能启动喷淋泵;
此外,一般情况下,消火栓泵是通过消防箱里的消火栓按钮来启动的。
回复
yifengwu
2006年02月22日 11:57:07
13楼
此外,我个人觉得,信号阀和水流指示器之间的距离,施工验收规范的规定可能小了一点,(不小于300mm),因其距离太小,故信号阀如有动作,则会引起水流的扰动,从而使水流指示器动作。所以我觉得,如果有必要,在我们设计时可以明确,信号阀同水流指示器之间的距离最好不要小于1m(特别是信号阀为蝶阀时)。
回复
huangwucai002
2006年02月22日 12:17:58
14楼
说得对,我老师也是这么说的!
网上也有动画显示了!
很好理解的!
回复
liujimin
2006年02月22日 14:26:10
15楼
同意2楼和7楼的观点
回复
szzhouxian
2006年02月22日 15:08:41
16楼
水流指示器动作只能给消防控制中心报警信号,只有报警阀上的压力开关动作才能启动喷淋泵,
有些发展商为了省钱,不想安装报警阀,就直接用消流指示器动作启动喷淋水泵和消防警铃,报警主机也不用按装,
回复
szzhouxian
2006年02月22日 15:16:23
17楼
我有一个问题,
室内消火栓系统不安装消火栓启动按钮,直接用压力开关起动水泵,这样可不可以?
回复
marlboro777
2006年02月22日 16:19:24
18楼
17楼的看法简直太新颖了!消火栓泵一般是消防战士到现场之后,按启泵按钮,接上水带,打开栓口,然后灭火.如果启泵了却没人用消火栓的话,岂不是会爆管??
回复
lhytt01
2006年02月22日 21:50:28
19楼
二楼与七楼说的很好,如果喷林系统由市政直接给水,报警阀的作用就是防倒流和报警了吗,压力开关还起作用吗
回复
zhaoyang-lz
2006年02月23日 00:56:38
20楼
消火栓和喷淋是两个系统。
回复
yym220
2006年02月23日 09:44:38
21楼
大家说的都是消火栓系统与喷淋系统分开设置水泵的,但稳高压系统(上海地区就可以采用)就可以合并起来,消火栓是不用安装启泵按扭的,但管道必须在报警阀前分开。
水流指示器的信号是为了防止误关,同一个防火分区内都可以不用水流指示器。