湿式报警阀动作后是启动喷淋泵还是消火栓泵
jinwei9937
jinwei9937 Lv.2
2006年02月20日 10:20:59
只看楼主

我对消防了解还不是很深,个人认为水流指示器动作后喷淋泵就应该启动了,当流量加大后,湿式报警阀动作,这时是不是应该启动消火栓泵,大家给点意见。

我对消防了解还不是很深,个人认为水流指示器动作后喷淋泵就应该启动了,当流量加大后,湿式报警阀动作,这时是不是应该启动消火栓泵,大家给点意见。
免费打赏
sbwforever
2006年02月20日 11:07:48
2楼
问题两个:
1、喷淋系统水泵一般不与消火栓水泵合用。
2、水流指示器虽然动作,可能是误动作。由于压力波动什么的都可能造成水流指示器动作,水流指示器动作后只给消防控制室发出信号以及在火灾中通过水流指示器的信号报警确定火灾楼层和区域。

报警阀组:报警阀的主要作用1、自动控制水流。在管网平时不充水的系统中如干式系统、预作用系统、雨淋系统等,报警阀组自动控制供水平时不进入管网,只在需要消防灭火时进入管网。在湿式系统中,报警阀控制管网中的水不倒流。2、自动报警及启动水泵。一旦有喷头喷水,水力警铃发出声响报警,压力开关给出启动消防泵指令。

湿式报警阀组只允许水单方向流入喷水系统并在规定流量下报警并启动消防泵。
回复
sbwforever
2006年02月20日 11:08:33
3楼
报警阀与消火栓没有关系。
回复
jinwei9937
2006年02月20日 11:23:30
4楼
写的很详细 。哈哈 明白了一点。 因为刚才看别人的设计说明才想到这个问题的。 看来还得了解报警阀的结构很动作方式了。
回复
大胡子
2006年02月20日 11:50:51
5楼
二楼正解。
回复
marlboro777
2006年02月20日 14:49:27
6楼
正解,我也来赚点积分
回复
sorry222
2006年02月20日 19:11:09
7楼
2楼说的对,水流指示器启主泵这个观点确实误导一部分人,
另外那个水流指示器前面的信号阀也与启动泵无关,它给控制室信号只是显示阀门开启状况。
回复
江湖小鱼儿
2006年02月22日 09:01:42
8楼
二楼七楼正解。
回复
firepipi
2006年02月22日 09:36:48
9楼
室内消火箱内装启动按钮可以直接启动消防泵(室内消火栓用)
回复
hoping
2006年02月22日 10:42:48
10楼
正确!

回复
seagull
2006年02月22日 10:46:20
11楼
同意2楼和7楼的观点。
回复