RT,这个问题争议很大啊我看很多大设计院的做法也有这样的
RT,这个问题争议很大啊我看很多大设计院的做法也有这样的
12楼
不错!我顶!狂顶!
回复
13楼
不对 还是有充电线是会有的所以开关的开关不会影响应急灯是否会亮 你错啦啊
回复
14楼
照明通常分为:
正常照明,应急照明,安全疏散照明;
楼上有些同志所说的自带电池的荧光灯或者用DC220V直流控制的白炽灯,应属于安全疏散照明范围。
应急照明区别于正常照明,由独立于正常照明电源外的电源供电。
回复
15楼
照明通常分为:
正常照明,应急照明,安全疏散照明;
楼上有些同志所说的自带电池的荧光灯或者用DC220V直流控制的白炽灯,应属于安全疏散照明范围。
应急照明区别于正常照明,由独立于正常照明电源外的电源供电。
回复
16楼
有一种应急两用照明灯,本身自带充电电池,它的接线有三根,一根是充电线(火线直接进灯),另一根是控制线(火线过开关再进灯)还有一根是零线。正常情况下,通过开关控制灯可做普通照明用;当停电应急时,本身自带的充电电池切入,可维持90分钟。如果是这样的灯,我觉得普通照明和应急照明可以共回路。
回复
17楼
我也支持楼上的意见
回复
18楼
应急照明有自带蓄电池的灯在市电停后能自启动,且能持续照明90分钟以上,可以和普通照明同回路的,我们这里 就是这样做的 应急照明不是消防照明
回复
19楼
支持3#支持3#:victory:
回复
20楼
其实这种画法是有道理的。
它是把普通照明纳入应急照明了,就是人为提高了等级。
=====================
应急照明兼顾平时使用,就是两用型的。整个回路按应急照明的设置级别设计。如用耐火导线,灯具带防火罩等。
回复
21楼
同意15桉老兄的意见。应该单独设一个回路供电。
回复