看看哪种空调方案最适合?
goodluck_lxf
2006年02月18日 12:28:25
只看楼主

如图有一门诊部,内部按各科室设计房间,有很多几平方的小房间,层高3。9米,空调按一般医院设计,我现在的做法,是用吊顶新风机组+风机盘管,每间送新风,由风机盘管承担室内主要负荷,排风则在各科室的走道设备集中排风。这么多小房间太让人头疼了,如果用全空气系统刚更是麻烦(而且冬季还要空调供暖)。大家都出出主意吧!

1140236898658.jpg

免费打赏
davy0011
2006年03月21日 12:19:23
52楼
赞同10楼
回复
zhouyong0727
2006年03月21日 13:11:52
53楼
我认为可以采用新风机组+风机盘管系统,至于排风任何考虑?一般科室可以通过墙或窗上装排气扇排除,对有细菌扩散的科室可以集中杀菌处理后排放,医院排风要根据医院特点设计。
回复
guoyezhao0222
2006年03月21日 15:50:05
54楼
我做过医院空调,大部分门诊不用排风的。我们也是用的新风加风机盘管
回复
hvac268
2006年03月24日 11:47:00
55楼
赞同50楼和51楼的观点
回复
shuaifengqi1975
2006年03月27日 11:05:02
56楼
以下是引用13891982zxj在2006-02-21 10:03:29.0发表的内容:

我建议用风机盘管负担冷热负荷,用新风补充使房间空气品质更优,并保持微正压。可以用集中走廊排风。但是对于呼吸科和传染病科区域可以设计成为负压病区,排风集中处理后排放。这种方式在“非典”病区也同样适用。

支持,感觉有道理。
回复
ljb-1964-04
2006年03月29日 22:45:44
57楼
我没有看前面各位网友的答案,建议用小型换气机如何,即可避免空气交叉感染,又能节能保温
回复
qrk168
2006年03月31日 14:46:09
58楼
选用风机盘管+新风系统,再用离心风机做排气。
回复
syk1688
2006年04月08日 13:06:49
59楼
我认为在上述医院空调设计案例中,采用分体变频中央空调系统较为合适:
一、理由 (安装施工方便、使用操作简单,各房间互不干扰。)
1、供冷、暖可视房间面积按需配置内机。
2、采用全热交换新风机,(理由:夏季、冬季送入室内的新风已经过降温、升温处理,较接近室温)使新风从送风总管经新风分支管分别送入各房间内。
3、因为不同时间段、不同房内的人员流量不同,所以在各房内就会产生冷、暖负荷不断变化的情况,故变频空调系统节能的强势充分突现。
4、排风系统在参照空调系统、新风系统的基础上适当选型(低噪音系例),由各房间的排风分支管通过排风总管排向室外。
二、得与失
1、近期:工程投资大。
2、长期:省好多电费哦!
3、好在是医院,有得是钱!


本人在此行业已工作了26年,有设计安装变频中央空调系统(单个工程外机共298匹)的实绩。


有空再聊吧。
SYK1688@163.com
回复
haikuo
2006年04月12日 11:32:33
60楼
独立排风比较好
回复
ly761
2006年04月13日 17:28:30
61楼

可以!!!!!!!!!!