本人接一空调工程,为一类公共建筑,1-7层为大型商场,每层大约8000多平米,为三个防火分区,七层以上为高层主体,是酒店式公寓,考虑1-7层商场集中空调采用全空气系统,我有两个方案,不知道哪个好一点,第一每层是每个分区设一空调机房设一组合空调机组,然后做有组织回风,同新风混合在进入空调机处理,送入房间,第二是每个分区做很多小的吊顶空调机组,然后再做一组排风排出室外,再做一到两组新风直接进入室内,这两种方案哪种都有人做过,对于我这工程用哪个好,各有什么优缺点吗?请大家说一说,谢谢,该商场位于东北地区,冬季有散热器采暖
本人接一空调工程,为一类公共建筑,1-7层为大型商场,每层大约8000多平米,为三个防火分区,七层以上为高层主体,是酒店式公寓,考虑1-7层商场集中空调采用全空气系统,我有两个方案,不知道哪个好一点,第一每层是每个分区设一空调机房设一组合空调机组,然后做有组织回风,同新风混合在进入空调机处理,送入房间,第二是每个分区做很多小的吊顶空调机组,然后再做一组排风排出室外,再做一到两组新风直接进入室内,这两种方案哪种都有人做过,对于我这工程用哪个好,各有什么优缺点吗?请大家说一说,谢谢,该商场位于东北地区,冬季有散热器采暖
2楼
这个看你吊顶够不够高,够高你就吊好了,这样就省掉了空调机房空间。
回复
3楼
如果冬季采暖也用空调呢?考虑新风处理的情况,是不是还是用大型空调机组好一点?如果还用分散的小吊顶机组,新风处理有什么好办法吗?用电加热器有点浪费了
回复
4楼
分三个区,不能只按三个区进行机组设计,风道太大了.按1200平米左右考虑一下.还是设机房好一些.新风的处理好一些.多数的商场在连温度都不达标啊!可集中回风,商场的噪声就高
回复
5楼
商场对噪声要求较高的还是采用大风量空调机组放置在空调机房比较好,以后管理也方便。我看你做的这个商场还蛮大的,应该可以每层配置机房的。如果像大卖场这种本来就闹哄哄的场所,做吊顶机组问题不大。
回复
6楼
哎呀,我也遇到同样的问题,8000平米的商场我分了4个区,每区一个空调机房加空气处理机组,集中回风,一次回风系统。
回复