26层建筑,无设备层。有3层裙楼与主楼相连。建筑面积26000平米左右,采用风盘+新风。主机采用氟利昂制冷系统还是全水系统比较合理
26层建筑,无设备层。有3层裙楼与主楼相连。建筑面积26000平米左右,采用风盘+新风。主机采用氟利昂制冷系统还是全水系统比较合理
2楼
楼层那么高,我觉得还是走水较安全,经济。
系统设置就有很多种了,看现场情况而定:
当空调系统采用风机盘管、诱导器和水冷式表冷器作冷却用时,冷水系统宜采用闭式系统。高层建筑宜采用闭式系统。两管制、三管制、四管制:
1、仅要求冬季加热和夏季降温的系统,以及全年运行的空调系统,整个系统内不要求有得房间加热,有的房间冷却,可以按季节进行冷却和加热的转换时,应采用两管制闭式系统。
2、当冷却和加热工况交替频繁或不同房间同时要求冷却和加热时,可采用四管制系统。
3、三管制由于冷热损失大,控制角复杂,一般不采用。
4、对于工艺性有严格要求,有温湿度要求的空调系统,一般冷热水系统均分开设置。
定水量和变水量:
1、定水量系统,一般适用于间隙性降温的系统(如影院、剧场、大会议厅等)和空调面积小,只有一台冷冻机和一台水泵的系统。
2、变水量系统:水泵能耗随负荷减少而降低,系统的最大水量亦可按综合最大负荷计算,因而水泵运行能量可大为降低,管路和水泵的初投资亦可降低,但需采用供、回水压差进行台数和流量控制,自控系统较复杂。
变水量系统适用于大面积空调全年运行的系统,变水量系统的各用户流量应采用自动控制。
同程式和异程式:
室内管网,尤其是带有吊顶的高层的室内管网,当采用风机盘管时,用水点很多,采用平衡阀或普通阀门进行水量调节则调节工作量大,因此,水管路宜采用同程式。
采用同程式较异程式增加了回程的跑空管路,增加了投资和水管占有的空间。
对于外网,各大环路之间、用水点少的系统,为节约管道,可采用异程式;每个支路都有自动调节阀调节水量时,亦可采用异程式。
回复
3楼
顶
回复
4楼
2楼的建议还不错,还有几个问题想请教:如采用双管制供回水管,大楼是办公楼可能存在个别楼层或每层楼内有房间未使用空调,是否需要加做一根循环水管,26层的大楼新风怎么处理比较好,无设备层,新风可否用一组新风机组用垂直风管供几个楼层,风盘加全水系统+新风每平方350元能否做。谢谢
回复
5楼
完美处理新风只能用水系统,为了不影响吊顶高度,建议使用超薄吊顶新风机组,放在走廊吊顶上。然后托风管道。因为你不可能用一套新风机组解决全部的新风问题,那样不仅要求土建投资升高,设计上也有很大难度。所以个人建议用水冷螺杆或者离心机组。