求助诸位工程师,这样的厂房应该采用哪种空调系统?
yourfriend
yourfriend Lv.2
2005年11月24日 17:36:49
只看楼主

厂房中央空调 系统一层:车间;二层:职工食堂;三层:办公是一个印刷厂,36米*36米见方,3层楼面,共约3000平方。请各位工程师帮忙看看,这样的建筑应该采用哪种空调系统,会比较好?


厂房中央空调 系统
一层:车间;二层:职工食堂;三层:办公
是一个印刷厂,36米*36米见方,3层楼面,共约3000平方。

请各位工程师帮忙看看,这样的建筑应该采用哪种空调系统,会比较好?
rockgen
2005年11月24日 22:52:41
2楼
1.车间用风管机,办公室用一拖一或者变频
2.风机盘管加空调箱
回复
pengshaoyan
2005年11月25日 09:29:34
3楼
车间采用:全空气系统
食堂及办公:风盘加新风

回复
yi_xin
2005年11月25日 11:41:05
4楼


3000平方,这种方案比较合理。建议食堂也采用全空气系统。

回复
quandunhai
2005年11月25日 13:16:14
5楼
此版块所有问题,刚提上来就给两位版主全给解答了。看来没有难题了。哈哈。。。。。
回复
stoneis
2005年11月26日 08:00:48
6楼
可以把你们选择的理由写一下,大家来比较一下 我们也学习一下嘛
回复
guojianhong
2005年11月26日 13:09:24
7楼
一层二层选用风管机,三层可选用风冷冷水机组加风机盘管。冬天用热水制热这样投资最小,运行费用也低。
回复
adamstam
2005年12月06日 17:38:48
8楼
依我看~~~
印刷车间不用作制冷,不过最好用置换送风,从中央向四周扩散新风~~~
食堂也不用全作制冷,可以把部分划分出来做餐厅,餐厅内用柜式空调机~~~
至于办公室嘛,最好还是用数台柜式空调机就好了~~~~

请多指教~~~
谢谢~~
回复
victor766
2005年12月07日 10:53:59
9楼
[ 引用 ] 2005-12-06 17:38:48.0 第 8 楼

依我看~~~
印刷车间不用作制冷,不过最好用置换送风,从中央向四周扩散新风~~~
食堂也不用全作制冷,可以把部分划分出来做餐厅,餐厅内用柜式空调机~~~
至于办公室嘛,最好还是用数台柜式空调机就好了~~~~


回复
csct2005
2005年12月08日 14:47:49
10楼
三楼厂区用节能环保空调比较好,就是那种不带冷媒的

回复
tjtianyue@co163
2005年12月09日 12:27:22
11楼
采用风冷冷水机组或水冷冷水机组(冬季做切换)
一层厂房末端选用组合式空调器,根据要求可以加新风、加湿、净化除尘等功能。
二三层末端选用风机盘管
回复

相关推荐

APP内打开