施工质量问题 请教行家我该怎么办.
jkyy
jkyy Lv.2
2010年11月25日 14:47:44
只看楼主

图片上是我单包给施工队的自建房屋顶.把瓦粘好拆除屋顶现浇模板后.到处都是蜂窝.孔洞.外露钢筋.我该怎么修补.我自己修房不容易.给我做成这样.我心里!!!!.房顶现浇后漏水.施工方就在现浇上抹了一层泥浆后还是漏水.问施工方.施工方说没事粘上瓦就不漏了.我心里不踏实.再问一下.这样的施工质量.我可以追究施工方的责任吗.

图片上是我单包给施工队的自建房屋顶.把瓦粘好拆除屋顶现浇模板后.到处都是蜂窝.孔洞.外露钢筋.我该怎么修补.我自己修房不容易.给我做成这样.我心里!!!!.
房顶现浇后漏水.施工方就在现浇上抹了一层泥浆后还是漏水.问施工方.施工方说没事粘上瓦就不漏了.我心里不踏实.再问一下.这样的施工质量.我可以追究
施工方的责任吗.

IMG0596A.jpg


IMG0599A.jpg


IMG0600A.jpg


IMG0607A.jpg


IMG0610A.jpg


IMG0615A.jpg


IMG0616A.jpg


IMG0617A.jpg


IMG0625A.jpg


IMG0635A.jpg


IMG0638A.jpg


IMG0639A.jpg


IMG0648A.jpg


IMG0650A.jpg

免费打赏
celiang1985
2010年11月25日 16:29:13
2楼
首先看到图片后感觉施工方一定不是太专业的队伍!也可能受到条件限制,但是无论从哪个角度讲这种现象都是不应该出现的!就是算在农村没有电的条件下也不至于达到如此地步!(没有机械振捣条件)这个问题我建议:
1、请施工队拿出一个具体、可行的补救措施(需要行家认可的)
2、费用不可非议由施工队出,因为这是个现实合同(假设没有正式签订合同),就是签订了合同没有注明质量验收标准,按照国标、地标这种现象也站不住脚!理智一些的业内人士都会理解这一条
3、如果楼板上面没有上人等荷载,就仅仅自身荷载,可以简单一些处理,否则需要加固了!
4、按照图片看一般的风、雨、雪等荷载可以说没有问题,但是要处理“露筋”问题,建议打磨、除去松动砼颗粒,素水泥掺胶-1::2水泥砂浆15~20mm厚抹一遍(砼的两个面),然后做其他面层。
5、不知房屋的跨度、砼强度等级、配筋等具体状况,如果为C25砼,板厚120mm、钢筋(二级钢)10~12mm,间距150mm以内,净跨在4000~4500mm之内,就可以不加固!
6、你完全有理由追究其施工方或个人承包负责人的责任,考虑仁义一些,最好让其处理、完善,不追究了吧!
回复
jkyy
2010年11月25日 19:49:27
3楼
非常感谢celiang1985 的建议. 请问 素水泥掺胶-1是什么.我的屋顶巳粘瓦.只抹一面可以吗?
回复
jiangsman
2010年11月28日 18:49:03
4楼
露筋和蜂窝 当然找施工啦。不过自己补液没事
回复
co_co_co_co
2010年11月29日 14:42:29
5楼
露筋和蜂窝 当然找施工啦。不过自己补液没事
回复
哭巴龙
2010年11月29日 15:59:05
6楼
确实很糟糕啊,主要是不能影响到使用功能安全,建议请第三方做一下实体检测吧!
这样可以使自己住的安心、放心。
也可以防止在今后出现质量问题而得不到解决。
回复
dengshenghua
2010年11月29日 20:51:12
7楼
这样也真的没事吗?
回复
gissing_888
2010年11月29日 23:06:30
8楼
怎么修成这样了啊 施工队伍素质太差了
回复
ycwsuzhou
2010年11月29日 23:08:33
9楼
这样的施工队也太不专业了.
回复
long2662
2010年11月29日 23:47:46
10楼
唉……也太马虎了吧?这样的施工工艺也出来包工程?要列入黑名单才行!找施工方补补才行!
回复
jike1975
2010年11月30日 06:31:06
11楼
蜂窝麻面,露筋现象施工中常有,原因很多。不过你的屋面较为严重,建议:一、把面积较大的蜂窝打掉,重新支模浇高一级标号混凝土加膨胀剂。二、露筋的部分如混凝土浇捣的比较密实,那就只是保护层不够的问题,可以用高标号水泥砂浆加胶水粉刷2.5公分保护。三、建议将已经贴的瓦打掉,做屋面防水一道(丙仑或SBS均可),再重新贴瓦,否则漏水的可能性极大。
回复

相关推荐