关于阻火圈
kj
kj Lv.7
2002年07月29日 22:34:06
只看楼主

请问在什么规程里规定了UPVC排水管阻火圈的使用? 阻火圈一定要埋在结构层里吗? 如果立管道已经施工完毕,可否直接把阻火圈套在管道上,比如,让阻火圈位于楼面。

请问在什么规程里规定了UPVC排水管阻火圈的使用? 阻火圈一定要埋在结构层里吗? 如果立管道已经施工完毕,可否直接把阻火圈套在管道上,比如,让阻火圈位于楼面。
免费打赏
zjf2002
2002年07月30日 08:27:10
2楼
可以
回复
dongjiang007
2002年08月25日 14:45:42
3楼
《建筑排水硬聚氯乙烯管道技术规程》 GJJ/T 29-98 第4.1.14条