淤泥质土中管桩偏移?
flylxl
flylxl Lv.2
2010年11月25日 09:13:36
只看楼主

浙江地区,10万吨污水处理厂,基础根据地质报告和勘察单位提供数据分析,采用先张法预应力混凝土管桩,桩径550,才、长度45m,进入到持力层一下5m。当初是进场回填时业主单位回填的,等待管桩打到设计标高时,由于地质起伏,大部分都没达到深度,但动测和静载都检验合格。回填厚度为2~3m,头一次开挖,一次性挖到,管桩发生偏移,且偏移值较大。根据监理和设计单位现场查看,施工单位一次性开挖施工方案不合理;后分层开挖,每层厚度50cm,挖到第二层时还是出现管桩还是出现偏移,且经过检测,在地面标高以下9米处断裂。请问如何处理断的管桩?管桩发生偏移,超出规范要求的,是否可以使用?管桩是否可以纠偏?

