请问地上防烟楼梯间有窗,前室正压送风,地下一层防烟楼梯间无窗,我想地下一层防烟楼梯间不做正压送风,地下一层前室做正压送风,这样可以么?
请问地上防烟楼梯间有窗,前室正压送风,地下一层防烟楼梯间无窗,我想地下一层防烟楼梯间不做正压送风,地下一层前室做正压送风,这样可以么?
12楼
进来学习学习
回复
13楼
地下f防烟楼梯间和地上防烟楼梯间是分开设置的,加压送风也应该分开设置,所以地下防烟楼梯间应设机械加压送风。
回复
14楼
从地下楼梯间开一个向上的通风井,直通室外地坪可以吗?这样是不是就不用机械了
回复
15楼
不具备自然排烟条件的地下一层防烟楼梯间必须要做加压送风,除非地上部分防烟楼梯间和前室均为自然排烟;具体做法:防烟楼梯间的加压送风系统和前室风道和风机共用,并设压差调节阀。
回复
16楼
我们的做法是:
1、因为地上地下的楼梯梯段是用防火门隔开的,地下的梯段如果靠外墙的话,在该楼梯上来1F处设置可开启面积不小于2m2的窗户,来保证地下室的楼梯的自然排烟。
2、由于前室完全封闭,不满足自然排烟,那只能正压送风咯。