地下防烟楼梯间前室正压送风问题
lingling2824
2010年11月24日 17:05:57
来自于通风排烟
只看楼主

请问地上防烟楼梯间有窗,前室正压送风,地下一层防烟楼梯间无窗,我想地下一层防烟楼梯间不做正压送风,地下一层前室做正压送风,这样可以么?

请问地上防烟楼梯间有窗,前室正压送风,地下一层防烟楼梯间无窗,我想地下一层防烟楼梯间不做正压送风,地下一层前室做正压送风,这样可以么?
免费打赏
binbin_luoshu
2010年12月05日 15:02:16
12楼
进来学习学习
回复
chencong8771
2010年12月07日 10:12:05
13楼
地下f防烟楼梯间和地上防烟楼梯间是分开设置的,加压送风也应该分开设置,所以地下防烟楼梯间应设机械加压送风。
回复
dongjing321
2012年01月29日 17:07:25
14楼
从地下楼梯间开一个向上的通风井,直通室外地坪可以吗?这样是不是就不用机械了
回复
hello_m
2012年02月02日 14:48:08
15楼
不具备自然排烟条件的地下一层防烟楼梯间必须要做加压送风,除非地上部分防烟楼梯间和前室均为自然排烟;具体做法:防烟楼梯间的加压送风系统和前室风道和风机共用,并设压差调节阀。
回复
huangaixing87
2012年02月02日 15:38:06
16楼
我们的做法是:
1、因为地上地下的楼梯梯段是用防火门隔开的,地下的梯段如果靠外墙的话,在该楼梯上来1F处设置可开启面积不小于2m2的窗户,来保证地下室的楼梯的自然排烟。
2、由于前室完全封闭,不满足自然排烟,那只能正压送风咯。
回复

相关推荐