具体情况是一个串联式的老小区,管网内有3栋楼,去年供暖挺好,今年最末端一栋一直不热,供水热,回水冰凉,其他两栋挺好,供水压力3.2,回水3,请各位大大帮忙想个办法解决一下!!!!

具体情况是一个串联式的老小区,管网内有3栋楼,去年供暖挺好,今年最末端一栋一直不热,供水热,回水冰凉,其他两栋挺好,供水压力3.2,回水3,请各位大大帮忙想个办法解决一下!!!!
免费打赏
cake_01
2010年11月24日 16:39:44
2楼
有可能是整个热源外网的变化(新增用户),导致所在小区的管网流量分配不足。建议去本小区总入口的热力小室看看能不能装个自力式流量控制阀,调整下管网的流量分配。
回复
qlz043000
2010年11月25日 12:36:58
3楼
请问:回水冰凉你是指末端楼总回水吗?另外你的供回水压力指的是什么地方的?可调节一下近端楼的阀门