应急照明回路的管线可以敷设到普通桥架中吗?
99xiong2008
2010年11月24日 08:39:04
只看楼主

二类住宅中应急照明回路的管线可以敷设到普通桥架中吗?如果不能,是否必须单独穿管?

二类住宅中
应急照明回路的管线可以敷设到普通桥架中吗?
如果不能,是否必须单独穿管?
免费打赏
angel_tyc
2010年11月24日 09:29:07
2楼
能,但有特殊要求。详见GB50016-2006 11.1.6 我一般不放到一起!!!
回复
fc1976927
2010年11月24日 10:06:22
3楼
应急照明的是有防火或阻燃要求的,我一般也单独走。
回复
99xiong2008
2010年11月24日 10:15:35
4楼
谢谢楼上的兄弟,特别感谢2楼的兄弟(或姐妹)!哈哈!我找了好久,只翻看民规了,想不到在建筑防火规范上有!总之非常感谢二位!
回复
ccccyq
2010年11月24日 17:53:40
5楼
高规,建规是基本规范,这二本可要多看哦