常高压与临时高压的疑惑,请指点谜经
打杂工人
2010年11月23日 22:40:08
只看楼主

看规范解释,总感觉有些模糊,8.1.3 常高压系统 管网内水压、水量满足消防要求,不需要开启加压设备,可为什么在8.4.3条第7点(310页)“常高压消防给水系统能经常保持给水系统的压力和流量,可不设室内远距离启动消防水泵的按钮” 既然水量、水压满足消防要求了,怎么还设消防水泵,如果设了消防水泵,有了加压消防给水设施,不就属于临时高压给谁系统了么现在在作一个项目,有几个车间组成,生产给水与消防给水合用(厂区给水管合用,进车间是分开的),采用变频调速恒压给水方式(稳压罐),供水水压为0.5Mpa,DN300的给水管,满足消防水压的要求

看规范解释,总感觉有些模糊,
8.1.3 常高压系统 管网内水压、水量满足消防要求,不需要开启加压设备,可为什么在8.4.3条第7点(310页)“常高压消防给水系统能经常保持给水系统的压力和流量,可不设室内远距离启动消防水泵的按钮” 既然水量、水压满足消防要求了,怎么还设消防水泵,如果设了消防水泵,有了加压消防给水设施,不就属于临时高压给谁系统了么


现在在作一个项目,有几个车间组成,生产给水与消防给水合用(厂区给水管合用,进车间是分开的),采用变频调速恒压给水方式(稳压罐),供水水压为0.5Mpa,DN300的给水管,满足消防水压的要求

按《建规》解释8.1.3条第2点,属于临时高压,应当加消防水箱,这样每个车间都要加消防水箱(消防支管有防倒流止回器,车间不能合用),投资就会很大
(作给排水时间不常,是在一位老师的指导下作的,他做给排水主要是靠经验,这个项目不是我们省的,是外省的项目,之前到我们市的一些厂区看过,消防水池+消防泵组给水方式(临时高压消防给水系统),也都没有设消防水箱)

作这次设计的时候没有作消防水箱部分,消防审图也通过了,这两天看规范总感觉这里做的不对,
可老师说,压力能满足消防要求,发生火灾时,开启消火栓,管网压力下降,在30S内消防泵就能开启,满足消防用水量,是常高压给水系统,不用设消防水箱

什么样的给水系统才算常高压给水系统?????

[ 本帖最后由 hmcken 于 2010-11-23 22:58 编辑 ]
免费打赏
babaluosha
2010年11月29日 11:28:36
12楼



这个才是正确的理解办法。

常高压这个现在是不存在的。

现在的高楼一个比一个高 要做常高压系统 除非弄个异常高的水塔在系统周围。
回复
chenzq_001
2010年11月29日 21:56:06
13楼
这个问题 专家估计也难回答 呵呵 他们现在还是两种意见 呵呵 等等吧
回复
leafly
2010年11月29日 22:53:56
14楼


启动消防水泵的按钮------------------这个概念是指可不设按钮,对于消防箱选型来说的,没有消防泵自然可不设按钮,设了也是个摆设。
请不要误解。
回复
oksoft
2010年12月01日 09:45:00
15楼


不管民用还是工业,遵守的规范都是一样的。
消防水池+泵+稳压设备(泵房),这个如果按上海那个水灭火系统设计规程来说,属于稳高压消防给水系统,按这个规程不用设高位消防水箱。
但是问题是,我们非上海地区,本省没有这类规程的,还是要按《建筑设计防火规范》来进行设计,这本规范没有说你这个系统不用设高位消防水箱吧,甚至都没提到你这个系统属于什么系统,建规只有:高压、临时高压、低压。按高压不符合,只能考上临时高压吧……

个人理解……
回复
tf040612
2010年12月01日 11:40:04
16楼
一般情况是要设高位水箱的,一个小区在最高的一栋房子上设就可以了
回复
wang6024409
2010年12月01日 13:54:10
17楼
现在的大型工厂就采用的是常高压系统,消防管网内水压恒定、消防水池或水塔水量满足消防要求,有加压和衡压控制设备及系统的独立备用电源,它满足“常高压消防给水系统能经常保持给水系统的压力和流量,可不设室内远距离启动消防水泵的按钮” 。
回复
sw-gps
2010年12月01日 16:09:39
18楼
室内栓除上海或大稳压罐外找不到不设水箱的依据
http://bbs.co188.com/content/0_2877037_1.html
室外栓有小稳压,有设水箱的明确依据吗

[ 本帖最后由 sw-gps 于 2010-12-1 17:27 编辑 ]
回复
tian0209
2010年12月02日 13:16:57
19楼
常高压即满足流量和压力。临时高压既不满足压力也不满足流量。
你这是稳高压系统,是介于两者之间的。但规范将其归为临时高压系统。关于这点业内争议较大。而编制建规的基本为民用设计人员,对于增加消防水箱完全是画蛇添足。对于大型工厂,设置稳高压系统完全满足消防需要。一旦管网出现因用水出现降压情况,立即启动消防泵,出水灭火。
另外,消防审查时各地不一样,有的要求设,有的要求不设。而关于这点,我想消防部门和边规范的人员,可能自己都没能弄明白。所以,对于既设稳压系统,又设水箱,完全是多此一举。若此,化规中关于稳高压系统则完全没必要。对此,我还建议论坛应增设工业给排水、消防专栏。以便大家交流。因为很多民建给排水设计人员对工业方面的知之甚少。而工业给排水设计人员也可以增加在此交流的空间。
回复
meijifen5
2010年12月03日 11:09:27
20楼
楼主说的应该是稳高压系统,不是常高压!
回复
tjad_33mdf
2010年12月04日 09:43:24
21楼
1.根据上海的水灭火规范,消防稳高压设备由消防主泵和消防稳压泵组成,消火栓系统稳压泵流量大于5L/s,喷淋系统稳压泵压力大于1L/s,稳压泵扬程要大于主泵扬程.这样可以保持系统内一直维持高压.对于多层建筑,可以不设消防水箱.
2.临时高压系统一定要设消防水箱,但是不必每个建筑物都设.我们院做学校,就在校区最高建筑物的屋顶设消防水箱.
3.消防系统和给水系统不宜合用泵,消防系统流量动不动就15、20L/s,比给水流量大很多。消防所需扬程也大于给水点所需扬程。流量扬程都不相近,如何能合用水泵?
回复

相关推荐

APP内打开