常高压与临时高压的疑惑,请指点谜经
打杂工人
2010年11月23日 22:40:08
只看楼主

看规范解释,总感觉有些模糊,8.1.3 常高压系统 管网内水压、水量满足消防要求,不需要开启加压设备,可为什么在8.4.3条第7点(310页)“常高压消防给水系统能经常保持给水系统的压力和流量,可不设室内远距离启动消防水泵的按钮” 既然水量、水压满足消防要求了,怎么还设消防水泵,如果设了消防水泵,有了加压消防给水设施,不就属于临时高压给谁系统了么现在在作一个项目,有几个车间组成,生产给水与消防给水合用(厂区给水管合用,进车间是分开的),采用变频调速恒压给水方式(稳压罐),供水水压为0.5Mpa,DN300的给水管,满足消防水压的要求

看规范解释,总感觉有些模糊,
8.1.3 常高压系统 管网内水压、水量满足消防要求,不需要开启加压设备,可为什么在8.4.3条第7点(310页)“常高压消防给水系统能经常保持给水系统的压力和流量,可不设室内远距离启动消防水泵的按钮” 既然水量、水压满足消防要求了,怎么还设消防水泵,如果设了消防水泵,有了加压消防给水设施,不就属于临时高压给谁系统了么


现在在作一个项目,有几个车间组成,生产给水与消防给水合用(厂区给水管合用,进车间是分开的),采用变频调速恒压给水方式(稳压罐),供水水压为0.5Mpa,DN300的给水管,满足消防水压的要求

按《建规》解释8.1.3条第2点,属于临时高压,应当加消防水箱,这样每个车间都要加消防水箱(消防支管有防倒流止回器,车间不能合用),投资就会很大
(作给排水时间不常,是在一位老师的指导下作的,他做给排水主要是靠经验,这个项目不是我们省的,是外省的项目,之前到我们市的一些厂区看过,消防水池+消防泵组给水方式(临时高压消防给水系统),也都没有设消防水箱)

作这次设计的时候没有作消防水箱部分,消防审图也通过了,这两天看规范总感觉这里做的不对,
可老师说,压力能满足消防要求,发生火灾时,开启消火栓,管网压力下降,在30S内消防泵就能开启,满足消防用水量,是常高压给水系统,不用设消防水箱

什么样的给水系统才算常高压给水系统?????

[ 本帖最后由 hmcken 于 2010-11-23 22:58 编辑 ]
打杂工人
2010年11月23日 23:00:18
2楼
指点下,这个问题困扰好几天了
回复
sailslx
2010年11月24日 11:13:01
3楼
常高压不是不用消防水泵,而是不用移动式消防水泵。你这个项目肯定是临时高压,不是常高压,正常应该设消防水箱。
回复
xwjie
2010年11月24日 11:16:58
4楼
同意楼上意见
回复
leafly
2010年11月24日 12:38:14
5楼
什么样的给水系统才算常高压给水系统?????--------------2条不同的城镇给水管网或者1条不小于dn400的城镇给水环状管网才算

压力罐给水能满足消防流量吗?我严重怀疑。流量大小不是看管径的,是看设备型号的

消防水箱一个厂区设置一个就行的。有些不设而通过图审是因为他说这个水箱在厂区某个楼上的原因吧
回复
lichangan1000
2010年11月24日 13:46:07
6楼
1从字面看。设计肯定不满足规范要求。
2整个厂区设一个高位消防水箱就可以。
3.3楼解释不正确。
4.审图公司水平有限限。
回复
zhonghua668
2010年11月24日 15:23:25
7楼
老师水平太差,误人子弟。屋顶水箱肯定要设,但是屋顶水箱也包括气压罐、水塔、分区水箱等,规范有说,有倒流防止器的话设气压罐,一套就满足,气压罐的容积要满足10min消防水量,气压罐设在泵房内,我们机场一直这么做,也满足规范要求。
回复
vk3001h
2010年11月25日 10:52:22
8楼

常高压不是这么理解的。所谓临时高压,就是说管网内平时无压或低压,灭火时临时启动消防泵使管网处于高压状态。由于管网从低压转到高压有一个加压泵从静止到加速到额定转速的过程,这个过程中管网无法提供消防压力,所以需要高位水箱。相对应地,常高压就是指任何时候管网都处于高压状态,不存在消防泵启动的过程,自然也不需要高位水箱。达到常高压管网只有两种情况:(区域)消防水源直接架在山上,不需要消防泵就可以使管网达到高压状态。这个高压是由水源与用水点的静水压保证的,绝对的常高压。另一种情况就是自来水厂出水压力就是高压,市政管网属于高压管网。这种情况太少见了,因为水厂的泵流量很大,如果要保持高压用电量大得惊人,一般来说没有人这么败家。除了北京前三门低区在70年代进行改造的时候出于政治目的采取了水厂常高压的方案以外,还真没有听说别的地方有。
回复
liwangy
2010年11月25日 11:40:42
9楼
和楼主有同样的困扰。
前阵子做的一个厂区的综合楼,也是师傅说不用设水箱——我们做的厂区车间都没做过,然后审图的就说要做——审图的好像民用出来的较多;又跟师傅商量,还是不用做。楼主说得对啊,厂区要这样的话就一个建筑一个屋顶水箱了,再说,车间那会这样都设啊!
我们做的厂区供水方案也是消防水池+消防泵+稳压装置的方式
也很疑惑,希望做过的同志们仔细说说,能有实例更好了:time:
回复
tzgps3
2010年11月25日 17:10:05
10楼
肯定属于临时高压,要设消防水箱,常高压指的是市政管网供水能满足消防需求,其余的均属于临时高压。另:若用气压供水满足10min钟消防用水量,那是件很可怕的事情,因为需要很多的气压罐。
回复
babaluosha
2010年11月29日 11:26:39
11楼
8.1.3 常高压系统 管网内水压、水量满足消防要求,不需要开启加压设备,可为什么在8.4.3条第7点(310页)“常高压消防给水系统能经常保持给水系统的压力和流量,可不设室内远距离启动消防水泵的按钮” 既然水量、水压满足消防要求了,怎么还设消防水泵,如果设了消防水泵,有了加压消防给水设施,不就属于临时高压给谁系统了么


概念不清楚

没搞清楚什么是临时高压系统
回复

相关推荐

APP内打开