常高压与临时高压的疑惑,请指点谜经
打杂工人
2010年11月23日 22:40:08
只看楼主

看规范解释,总感觉有些模糊,8.1.3 常高压系统 管网内水压、水量满足消防要求,不需要开启加压设备,可为什么在8.4.3条第7点(310页)“常高压消防给水系统能经常保持给水系统的压力和流量,可不设室内远距离启动消防水泵的按钮” 既然水量、水压满足消防要求了,怎么还设消防水泵,如果设了消防水泵,有了加压消防给水设施,不就属于临时高压给谁系统了么现在在作一个项目,有几个车间组成,生产给水与消防给水合用(厂区给水管合用,进车间是分开的),采用变频调速恒压给水方式(稳压罐),供水水压为0.5Mpa,DN300的给水管,满足消防水压的要求

看规范解释,总感觉有些模糊,
8.1.3 常高压系统 管网内水压、水量满足消防要求,不需要开启加压设备,可为什么在8.4.3条第7点(310页)“常高压消防给水系统能经常保持给水系统的压力和流量,可不设室内远距离启动消防水泵的按钮” 既然水量、水压满足消防要求了,怎么还设消防水泵,如果设了消防水泵,有了加压消防给水设施,不就属于临时高压给谁系统了么


现在在作一个项目,有几个车间组成,生产给水与消防给水合用(厂区给水管合用,进车间是分开的),采用变频调速恒压给水方式(稳压罐),供水水压为0.5Mpa,DN300的给水管,满足消防水压的要求

按《建规》解释8.1.3条第2点,属于临时高压,应当加消防水箱,这样每个车间都要加消防水箱(消防支管有防倒流止回器,车间不能合用),投资就会很大
(作给排水时间不常,是在一位老师的指导下作的,他做给排水主要是靠经验,这个项目不是我们省的,是外省的项目,之前到我们市的一些厂区看过,消防水池+消防泵组给水方式(临时高压消防给水系统),也都没有设消防水箱)

作这次设计的时候没有作消防水箱部分,消防审图也通过了,这两天看规范总感觉这里做的不对,
可老师说,压力能满足消防要求,发生火灾时,开启消火栓,管网压力下降,在30S内消防泵就能开启,满足消防用水量,是常高压给水系统,不用设消防水箱

什么样的给水系统才算常高压给水系统?????

[ 本帖最后由 hmcken 于 2010-11-23 22:58 编辑 ]
免费打赏
zhupengfei06463
2010年12月04日 10:38:06
22楼
学习了。。。:handshake
回复
song15157
2010年12月06日 11:29:27
23楼
对于大型工厂,设置稳高压系统完全满足消防需要。
回复
h204n
2010年12月07日 17:11:29
24楼
你这个项目肯定是临时高压,不是常高压,正常应该设消防水箱。假如所做工厂属于发电行业,可以采用稳高压系统,按行业消防设计规范。
回复
hjm-sg
2010年12月08日 10:11:54
25楼
解释的很明白,新人学习中。
回复
w-jwei
2010年12月08日 11:02:43
26楼
一、常高压系统是任何时候,管网能满足消防水量与水压的要求,显然,你的不是常高压,
二、不是常高压就是临时高压,肯定要做屋顶消防水箱了,放在最高的建筑物上就行了!!多层重力流就行!
三、你室外生活与水消防合用,水压满足要求,哪水量呢!!
回复
dq1982514
2010年12月08日 15:27:56
27楼
楼主说的应该是稳高压系统,不是常高压!
回复
sxn0415
2010年12月09日 12:02:54
28楼
非常同意19#的观点,思路很清楚,根据石油化工企业设计防火规范,独立设立的稳高压消防给水系统,楼主说的应该属于稳高压系统,可以不设置消防水箱。与民用的不同的。
回复
北极冰点
2010年12月09日 14:34:55
29楼
重庆一些楼就是采用的常高压系统,把消防水池放在周围的山上,能满足水压和水量的要求,就不需在每栋楼上设消防水箱和水泵,你做的应该是临时高压
回复
qhwsjy01
2011年03月04日 13:11:55
30楼
8#说得好
回复
wh19850923
2011年03月04日 19:54:28
31楼
这个问题我也一直很困惑,我们这做的厂区供水方案也是消防水池+消防泵+稳压装置的方式,现在很多大型的厂区都设在郊区,而且大多都是大跨度钢构车间,屋顶设置消防水箱根本不现实。。。。
回复

相关推荐

APP内打开