常高压与临时高压的疑惑,请指点谜经
打杂工人
2010年11月23日 22:40:08
只看楼主

看规范解释,总感觉有些模糊,8.1.3 常高压系统 管网内水压、水量满足消防要求,不需要开启加压设备,可为什么在8.4.3条第7点(310页)“常高压消防给水系统能经常保持给水系统的压力和流量,可不设室内远距离启动消防水泵的按钮” 既然水量、水压满足消防要求了,怎么还设消防水泵,如果设了消防水泵,有了加压消防给水设施,不就属于临时高压给谁系统了么现在在作一个项目,有几个车间组成,生产给水与消防给水合用(厂区给水管合用,进车间是分开的),采用变频调速恒压给水方式(稳压罐),供水水压为0.5Mpa,DN300的给水管,满足消防水压的要求

看规范解释,总感觉有些模糊,
8.1.3 常高压系统 管网内水压、水量满足消防要求,不需要开启加压设备,可为什么在8.4.3条第7点(310页)“常高压消防给水系统能经常保持给水系统的压力和流量,可不设室内远距离启动消防水泵的按钮” 既然水量、水压满足消防要求了,怎么还设消防水泵,如果设了消防水泵,有了加压消防给水设施,不就属于临时高压给谁系统了么


现在在作一个项目,有几个车间组成,生产给水与消防给水合用(厂区给水管合用,进车间是分开的),采用变频调速恒压给水方式(稳压罐),供水水压为0.5Mpa,DN300的给水管,满足消防水压的要求

按《建规》解释8.1.3条第2点,属于临时高压,应当加消防水箱,这样每个车间都要加消防水箱(消防支管有防倒流止回器,车间不能合用),投资就会很大
(作给排水时间不常,是在一位老师的指导下作的,他做给排水主要是靠经验,这个项目不是我们省的,是外省的项目,之前到我们市的一些厂区看过,消防水池+消防泵组给水方式(临时高压消防给水系统),也都没有设消防水箱)

作这次设计的时候没有作消防水箱部分,消防审图也通过了,这两天看规范总感觉这里做的不对,
可老师说,压力能满足消防要求,发生火灾时,开启消火栓,管网压力下降,在30S内消防泵就能开启,满足消防用水量,是常高压给水系统,不用设消防水箱

什么样的给水系统才算常高压给水系统?????

[ 本帖最后由 hmcken 于 2010-11-23 22:58 编辑 ]
免费打赏
wh19850923
2011年03月04日 19:57:21
32楼
我也很困惑这个问题,我们做的厂区供水方案也是消防水池+消防泵+稳压装置的方式,现在的大型厂区厂房的结构形式一般都是大跨度轻质钢构车间,在屋顶做水箱根本不现实。。。
回复
wjl_hit
2011年03月09日 00:59:24
33楼
常高压需要保证系统在任何时间都能保证消防水量和水压,在独立的消防系统中,不可避免的有一种情况,就是泵失效或电气失效,或者不能不能及时启动,导致消防系统失效,或者不能及时启动满足消防要求,故不能满足常高压系统的要求,但是通过提高消防泵和供电的可靠性,能是系统去向常高压,上海市地方标准提出的稳高压系统设置的水箱很小,几乎只满足稳压的原因
常高压系统不一定没有泵,例如,对于合用系统,如果消防系统所用水量与整个系统的水量相比很小,对系统压力和流量影响较小,由于系统一直有泵运行,系统的压力和流量时刻能满足消防要求,即为常高压系统。最直接的例子是市政管网取水
故说临时高压平时为低压或者无压是不对的,我国对规范的要求是设置水箱或稳压罐,压力是高压的,但是消防泵故障的情况下,会导致系统的压力和流量不能满足要求,仍然为临时高压
回复
yaozi33
2011年03月09日 09:57:37
34楼
学习学习了@@@@
回复
lxj_lxjlxj
2011年03月16日 12:43:05
35楼
属于临时高压,要设消防水箱,消防水箱用来供给水泵起到到加压这段时间系统压力的
回复
zhugk123
2011年04月23日 13:41:39
36楼
石化规有规定
回复
chestory
2013年10月10日 22:08:03
37楼
新人学习了!
回复
q_2483266961
2013年10月11日 11:33:25
38楼
谢谢楼主分享
回复

相关推荐

APP内打开