这个30层楼消火栓设置合理吗?附图
askaok
askaok Lv.4
2010年11月17日 08:56:53
只看楼主

电梯前室里的消火栓不能算数吧,如何满足室内消防水量20L/s?大家说说。

电梯前室里的消火栓不能算数吧,如何满足室内消防水量20L/s?大家说说。
askaok
2010年11月17日 08:58:23
2楼
如图如图。。
回复
wangshaomin1985
2010年11月17日 09:40:44
3楼
保证4根消火栓同时动作
回复
smartgump
2010年11月17日 09:59:43
4楼
此图的问题在:1.左侧消火栓布置在了防烟楼梯前室。2.消防电梯前室的消火栓不能计入总数(部分地区可以),应在走廊设置两个。3.保证20L/S只要可开启四个既可以,一般来说,着火的上下层也会开启。所以四个不一定是同层的
回复
askaok
2010年11月17日 11:55:15
5楼
是24层,不是三十层我搞错了。同层四根立管有点多吧,两根应该够了,加上消防电梯前室,一共三根。这种两根能行吗?
回复
pegion
2010年11月17日 12:04:03
6楼
按照附图看,楼梯时剪刀梯,这样的布置方式肯定是要在一个楼层做出4个栓口来。有些地方现在还允许单立管双栓,有些地方已经明令禁止了。不允许做单立管双栓的地域,只能设4根立管。
回复
zstvvvv
2010年11月17日 20:19:30
7楼
路过学习 一下 这前头要学习的东东太多了
回复
pczhz
2010年11月18日 16:53:14
8楼
高层住宅建筑的消防前室消火栓一般算数。20L/s四个栓的流量是发生火灾层的双水柱和一根立管的上下层各一个栓(主要防止火灾蔓延)
回复
wohuifacai
2010年11月18日 17:10:41
9楼
这种设置方式肯定有问题
回复
fangwei123456
2010年11月19日 14:49:15
10楼
一类高层不能少于3根立管吧,电梯前室不能他用,高规要求任何地方不能少于两股水柱到达,所以不能少于3根立管
回复
vk3001h
2010年11月19日 15:44:20
11楼

为什么要在每层做出4个栓口?高规只要求两支水枪同时到达室内任意一点。每层消火栓布置只要满足这一点就可以。至于20L/S消防用水量,那是就全楼而言的,不是每层同时开4个消火栓。
回复

相关推荐

APP内打开