套管施工注意的问题
cl68615915
cl68615915 Lv.2
2010年11月15日 20:06:17
只看楼主

首先不应在套管外面做防腐处理,应在套管里面做防腐处理;止水环翼高不够,并且没有满焊,起不到防水套管的做用;止水钢板在中间加一道就行了,结构在洞口没有加筋。

首先不应在套管外面做防腐处理,应在套管里面做防腐处理;止水环翼高不够,并且没有满焊,起不到防水套管的做用;止水钢板在中间加一道就行了,结构在洞口没有加筋。
免费打赏
tjy200011
2010年11月24日 16:44:15
2楼
:victory: 与混凝土接触的的面,务必不能做防腐,影响与混凝土的粘结
回复
fkue1980
2010年11月24日 20:37:22
3楼
一直都是在二面刷防腐漆,原来是错误的,受教了:handshake
回复
naoting00
2010年11月25日 13:34:57
4楼
如果楼主能上个图 说明下,就好了
回复
duanshengchen123
2010年11月25日 15:00:28
5楼
受教了啊。。。。娃哈哈
回复
jim909
2011年04月02日 11:09:27
6楼
总结的不错,谢谢
回复
寒冬
2011年04月04日 19:50:17
7楼
刚性防水套管,内外都不应该做防腐的,套管内需要在素灰水泥打口的!