【亟待解决】楼梯间在整体建模过程中的布置
yyscl
yyscl Lv.12
2010年11月14日 08:31:36
只看楼主

一、二、楼梯间开洞,在梯梁的两个支座上加集中力三、pkpm08版中输入楼梯不对的地方请大家帮我解决,对于这个问题我已经思考了一个多星期了,网上讲解的内容只是泛泛而谈,没有实质性的效果,这里仅仅是我的理解

一、
1.jpg 2.jpg


二、楼梯间开洞,在梯梁的两个支座上加集中力

三、pkpm08版中输入楼梯


不对的地方请大家帮我解决,对于这个问题我已经思考了一个多星期了,网上讲解的内容只是泛泛而谈,没有实质性的效果,这里仅仅是我的理解

1.jpg


2.jpg

免费打赏
xiaowei331
2011年07月05日 09:14:22
12楼
现在不是最新抗规要求整体建模 就是软件里面有楼梯输入 这样能把楼梯的刚度考虑进去 以前我是第二种 现在就直接软件输入了 第一种 我觉得楼主说的不对啊 因为楼梯长度要根据具体情况而定 梯段长度越长 梯板越厚啊
回复
不聪明但很努力
2011年07月15日 15:27:10
13楼
我们一般采用第一种方法
回复
dingyiyi99
2011年09月18日 15:12:01
14楼
第一种方法更加实用!我们公司都这么输入荷载的!
回复
hanniu_1973
2011年09月25日 16:39:03
15楼
不管采用何种版本来计算,其计算规则的前提都是假定的条件,没必要太过于精确计较,因为它们的概念思路应该是一样,只是采取的方法不同而已罢了,在08版出来之前,我们不一样亦要做楼梯结构设计吗?
回复
池运发
2011年09月27日 10:53:16
16楼

感觉pkpm软件楼梯处理还是不好,不完善
回复
wjb030431
2011年09月29日 15:41:03
17楼
同样的问题,前段时间刚搞懂,,,
回复
wangyudong2008
2012年01月09日 10:57:45
18楼
我也在愁呢?高手解决下啊。
回复
锦瑟何年
2012年01月09日 12:02:56
19楼
现在审图动不动就要楼梯参与整体计算,2010的PKPM虽然说有个楼梯输入,可是输出的楼梯计算结果下的目录反映不出来楼梯参与计算,审图专家老是好纠结这里,头疼
回复
whah
2012年03月15日 13:29:42
20楼
一般采用第一种方法
回复
jieweiaima
2012年03月15日 17:00:52
21楼
应该用第三种了吧。。PKPM2010的说明书上是这样的。
回复

相关推荐

APP内打开