2*250KW水泵不能同时启动
linguoming2007
2010年11月13日 08:59:01
只看楼主

有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦!

2010年11月17日 19:55:08
72楼
很精彩的讨论,学到了很多东西,在以后的设计和工作中会注意的。:handshake
回复
huangzhaoguan
2010年11月17日 20:22:19
73楼
主要问题我想有两点:1、线路太长2、变压器容量有点小。无功补偿已经够了。我想楼主应该出点大钱了,要用用软启动才行啊。
回复
wang532498558
2010年11月17日 21:39:44
74楼
利用变频器软启动
回复
vccv
2010年11月17日 21:57:28
75楼
加软启动器启动,应可以解决此问题
回复
zfwkkgzjs
2010年11月17日 21:59:47
76楼
回复70楼,母线在搭接上面,过多接头是会影响供电,但是现在是供电半径已经超过了设计要求了,电压降低太多。楼主这个工程一个变压器主要就是供给这两个电机为什么还要放的那么远。
回复
gxzg
2010年11月18日 07:37:48
77楼

先确定问题是不是线路压降大,之后采取“变压器前移”!:)
回复
gxzg
2010年11月18日 07:40:41
78楼

好方法!
回复
深圳电气
2010年11月18日 08:39:21
79楼
最好把一台前移到工程附近 这样最经济了
回复
ly84003456
2010年11月18日 13:21:30
80楼
调节变压器电压,应该是最经济的。其余方法都要¥
回复
henananyanggutao
2010年11月18日 13:52:42
81楼
根据配电要求,变压器尽量靠近负荷中心,配置没问题,条件允许把变压器建到水泵附近就ok了
回复