2*250KW水泵不能同时启动
linguoming2007
2010年11月13日 08:59:01
只看楼主

有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦!

2010年11月18日 14:30:21
82楼
想问问起不来是开关跳?还是软起不动作?
要是前者应该是开关保护的设定或者使用的保护单元有问题,不应选用电动机保护型
如果是软起不动作,首先考虑压降 问题,其次是软起的设定————250KW启动电流1600A?你的软起设置时间太短了吧
回复
jiaoqibin
2010年11月18日 14:40:04
83楼
软启动不行,换成变频也白搭。最经济的就只有换变压器了
回复
zj1582060
2010年11月18日 15:35:50
84楼
电动机容量占变压器容量的30%以下时都可以直接启动吧!
回复
wjq215
2010年11月18日 20:39:45
85楼
变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米?有点迷糊,铜母排长度550米好像没有见过!按道理这样的电路电压降不会大!应该不会有问题!
回复
twtpygsve
2010年11月18日 21:02:28
86楼
你可以加一个无功补偿,就没有问题了。
回复
supersuper
2010年11月18日 21:26:37
88楼
就地设个小点的变压器吧。之后,1600的变压器容量可适当减小。压降问题。
即使能顺利启动,线路电能损耗也相当大

[ 本帖最后由 supersuper 于 2010-11-18 21:27 编辑 ]
回复
chdnjgs
2010年11月18日 21:56:26
89楼
系统设计没问题,应是软启动器的使用问题:应根据水泵的最小启动转距来计算并设置启动电流,如不是直接启动电流小于最小启动电流,那就没有必要去做设计更改。从楼主描述的情况看,最简单的办法就是:不用软启动器。此时的母线电压跌落应在20%之内,如在该台区没有电压敏感的负荷,系统也能容忍的。
回复
yanwenxing
2010年11月18日 22:34:17
90楼
学习体会了变压器要靠近负荷中心。
回复
ejiajiay
2010年11月19日 09:44:28
91楼

不错,不过好象增加母排面积也解决不了这个问题.
回复
dodore
2010年11月19日 12:31:53
92楼
使用高压电动机
回复

相关推荐

APP内打开