有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦!
1、250kW的电动机采用低压供电,本身就不是很合理,其运行电流和启动电流太大。
2、楼主的变压器容量为1600kVA,容量确实偏小。
3、变压器离现场电机距离很远,600米。
三个不利条件同时存在,也不知道当时设计怎么设计的!支持~!~~!~!~!会设计吗????????
:Q
回复
63楼
上变压器吧别的办法没有啊
回复
64楼
移变压器建一个电房不要钱吗?
回复
65楼
赞同9楼的做法!
回复
66楼
低压,600m的铜母排要多少压降啊``
回复
67楼
楼主是否是4根单芯的240mm2铜芯电缆?另外想了解不能启动,是说启动时断路器会跳闸还是其他现象?
回复
68楼
感觉学到不少知识又:)
回复
69楼
变压器前移,省下的低压铜牌应该够高压电缆费用。就是变压器的土建费用。
回复
70楼
建议楼主先什么都别动!在启动第一台水泵时用万用表先测量变压器出线端的三相电压和电机进线端的电压(也就是电机控制柜里的软启动进线端电压),和变压器出线端相比较 看两者之间电压差多少?尤其注意变压器出线端的电压 如果此点电压下降不多,在看软启动的进线电压下降多少如果此点电压下降太多,多半是铜母排施工工艺问题!主要是搭接头没有处理好!!比如是否在搭接头处塘锡?塘锡后渣点有否处理好?尤其是搭接头往往施工人员的素质问题,造成搭接头接触电阻过大,最终导致末端压降过大致使电机启动不了!!最终必须说明 你的铜母线是水平安装还是垂直安装?这个有很大的区别!!还有你的550米母线有多少个弯头?通过以上检查我保证你的问题一定能解决!!且符合楼主的要求不花钱能解决问题,最后强调一点 1600变压器完全可以满足你的2台电机运行。
回复
71楼
同意上层看法
回复