有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦!
600米远远超过了 允许的供电半径,电压降会有很大的下降幅度, 采取加大电缆截面等方式 太浪费钱了, 我的方法是还不如直接在水泵旁边搞台发电机给水泵供电来的直接,花不了多少钱 反正电机买着 以后还会用到的
回复
53楼
我现在正在做一个项目 2台160KW的水泵 630KVA的变压器 软启动 水泵离变压器有560米远 能否正常启动?
我核算了压降 到水泵末端 正常情况下为9%,软启动的启动电流是几倍的额定电流? 我觉得 1楼的问题 不应该存在
回复
54楼
1.移变压器或就地安装一台800--1000KVA变压器;
2.直接换用高压电机,和高压电路供电;
3.换用同步电机,需增加励磁装置,但可大大提高功率因数。
250kw电机工作电流只有316A,线路压降大得出奇了。
回复
55楼
1600KVA变压器带两台250KW电机容量小吗?不小吧。主要是压降太大,解决途径赞同大家意见:增大线路截面;减小启动电流
回复
56楼
多少年以前,记得曾经有2篇帖子提问过,电动机软启动时的启动压降等相关参数的计算,无人回答。
如果想得到一个相对可靠的计算结果,本论坛一直没有解决这个问题,只能凭经验。
回复
57楼
不过这么远的距离确实比较困难,目前解决方案只有一个,就是提升变压器电压!祝楼主好运。!成功后希望把参数和经验给论坛贴上。期待中。。。。。。:victory:
回复
58楼
看看,学习学习!
回复
59楼
内容已经丰富,留印:victory:
回复
60楼
学习中,非常好,建议采用增加滤波和电容补偿,电机采用变频启动,即可解决上述问题。
回复
61楼
你把现在的铜排拆掉,卖了。用这笔钱增加一台变压器,可能钱都差不多够用
回复