有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦!

2010年11月16日 09:00:36
42楼
电老鼠的头像很可爱
回复
wym77218
2010年11月16日 10:59:56
43楼
如果目前你能够启动一台电机,说明采用无功补偿的方法还是有可能解决两台启动问题的,但需要增加补偿容量。补偿装置要实现快速投切。具体该补多少、能不能解决问题必须经过测试才知道。光是猜测永远解决不了问题。祝早日解决问题!

回复
psmmqhr
2010年11月16日 11:04:37
44楼
目前最佳办法只能调变压器档位。
另外,电机运行电流316A基本正常。
两台启动时一定要错开进行。
一台启动时另一台的负荷要尽可能的小。
回复
wym77218
2010年11月16日 11:05:39
45楼
增加补偿解决问题的办法不一定就要增加就地补偿容量,要根据你的系统情况及测试数据才能做出正确的方案。
回复
zmhax
2010年11月16日 12:22:46
46楼
我认为你可以试验一下关闭水泵出口阀门的方法,这样负载减小了.启动电流就不会过大了.
回复
lytn2005
2010年11月16日 13:14:28
47楼
请教一下,2台250kW的水泵,用1600kVA的变压器为什么偏小啊??????
回复
lytn2005
2010年11月16日 13:20:14
48楼
建议改变变压器位置,高压电缆的钱没多少的,把多余的铜排卖了,钱只多不少,呵呵。
回复
zyz8438
2010年11月16日 14:25:19
49楼


1600kVA的变压器不小,我想错了,以为是1600A!:lol
回复
lxx297537449
2010年11月16日 16:36:21
50楼
没见过这么大的功率的负载离变压器那么远,强烈建议移到变压器最近处,铜排的价值比高压电缆贵多了,也不用投资什么钱,最重要的一点是一年电路损耗多少电量.
回复
wmlsl
2010年11月16日 18:31:18
51楼
250KW的低压电机个头够大了,类似于这么大的电机一般都是使用10KV电压等级的,而且变压器与电机之间用铜排连接也是为了减小损耗,但是距离太远起不了多大作用,经济适用的方法只好采用软启动方式