2*250KW水泵不能同时启动
linguoming2007
2010年11月13日 08:59:01
只看楼主

有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦!

2010年11月15日 19:01:31
32楼
1,我相信,这是一个特殊工程。楼主一定是没办法将变压器放在距离泵较近的地方,才使用铜排“不远千里”地送电的。
2,我想知道不能起泵的原因在排除泵本身的问题以外,有没有别的原因?馈线过长导致压降太大?还是功率因数太低?
3,有没有别的什么可能呢?
回复
mydear001
2010年11月15日 19:34:43
33楼
低压供电半径一般不超过500M,你这个当时的设计方案就已经不是经济的了,现在要在这个不经济的基础上想要做到又经济又能满足你的起动要求的方案,只怕是难。从长期经济运行的角度来讲,把变压器移近水泵,增加高压电缆的费用比省下来的铜排的线不会多很多。再者损耗减少,这可是长期的一个效益。
回复
mydear001
2010年11月15日 19:41:03
34楼
还有楼主你这个用电环境我不清楚。如果在自己厂区有通道的话,可以考虑在移变压器时不用高压电缆,而采用高压绝缘架空导线架设,这样移变压器的费用可能还不到你省下来的这500多米的铜排的费用呢。
回复
江南电工
2010年11月15日 20:19:33
35楼
线路过长,压降过大惹的事。学习了。
回复
menghuanshiqing
2010年11月15日 20:19:51
36楼
哈哈,好贴,进来好好学习下
回复
chmoon1976
2010年11月15日 21:36:09
37楼
看来启动时压降太大了,像这种情况,只能装变频了,软启动的话,最少也有3倍的启动电流。主要是输电线路太长,可能加变频都未必能行。要仔细算算了
回复
一指慢
2010年11月15日 22:15:27
38楼
如果没有其他条件限制,还是采取高压架空线路使变压器前移最省银子。
回复
bijunchen
2010年11月15日 22:22:46
39楼
建议上变频启动 启动时间可以设置长一些 而且 变频也是一次性投资 大概 六万¥能下来 选用国产一样用 节省的电能都够你开销的了
回复
zls94379239
2010年11月15日 22:35:18
40楼

个人觉得从使用长远的的角度考虑版主说的这一条应该引起关注“250kW的电动机采用低压供电,本身就不是很合理,其运行电流和启动电流太大。
回复
你瞅撒
2010年11月16日 08:31:43
41楼
赞同电老鼠说的,说的都对。楼主这个方案设计本来就不合理,现在既想解决问题又想省钱,不可能的。
回复

相关推荐

APP内打开