有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦!
呵呵,变压器前移,需要增加高压电缆。上变频器,那费用更高了,楼主真得吐血了!
回复
13楼
1、250kW的电动机采用低压供电,本身就不是很合理,其运行电流和启动电流太大。
2、楼主的变压器容量为1600kVA,容量确实偏小。
3、变压器离现场电机距离很远,600米。
三个不利条件同时存在,也不知道当时设计怎么设计的!:L :L
回复
14楼
“呵呵,变压器前移,需要增加高压电缆”,设备维护费用,线损,等等方面从短期的投资以及长远的经济效益来看还是有很大利润空间的。
回复
15楼
调整变压器档位,提高变压器输出电压
回复
16楼
给楼主提供一个方法:启动第二台水泵前,先把第一台水泵出水阀门关闭一定角度,降低电机负载,然后再启动第二台水泵。
启动完毕后,再完全打开第一台水泵出水阀门。
PS:你第二台水泵应该是闭阀启动吧。
回复
17楼
主要是距离太远,功率又大,在线路的压降大引起的,按照16楼的方法恐怕也不能启动,在中间加自耦变压器或升压变压器
回复
18楼
前面很多人已将说了很多方法总结如下:
1、变压器容量小;
2、线路过长,压降大;
3、增加母排界面节;
3、进行功率补偿;
您本人因为使用的是软启动方式,本人建议你考虑以上建议后也可以这样做,第一检查电机是否存在机械故障(转子、定子问题),如果不存在还试不行,你可以考虑用软启动器轮流使两台电机转起来(减小电机启动转矩),然后再逐一启动电机。
回复
19楼
来论坛真是长见识啊!
请问17楼兄台,如何加升压变压器解决电动机启动问题?
请详细说明一下,最好有实例。
回复
20楼
:) 个人觉得16楼建议不错
还有4*(3*240mm)铜电缆是什么意思啊 没看懂
回复
21楼
我们的水泵和你的一样,380V250KW三联泵业,一起三台,两用一备,两台800KVA干变供电,软启动器启动,水泵离变压器100米,使用一直正常。建议你移变压器
回复