有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦!
先后启动不能满足工艺要求吗?水泵启动时间也就几秒钟,差几秒钟应该没问题吧!错开2台水泵电机的启动电流,应该可以。
回复
3楼
先后启动也启不了
回复
4楼
你这是一台电机正常运行时,另一台已经无法启动了。说明线路压降太大,可以采取的措施是:
1、增大变压器容量;
2、加大母排和电缆的截面;
3、在控制柜现场采用无功就地补偿,提高功率因数,减小线路压降。
前两种方案显然不满足楼主“经济”的要求。楼主可以先采用第三种方案试试,当然该方案作用是有限的,如果还不能解决问题,楼主就只能花点血本了!:lol
回复
5楼
其实现在已经就地补补了240KVAR,还是不行,相信再加补偿作用不大。
回复
6楼
呵呵,那看样子得老老实实花钱了!
回复
7楼
电老鼠谈的很对都对。将变压器的电压档位选择一下试试。
回复
8楼
"变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,"这么长的距离为什么还要用铜牌?能不能考虑把变压器直接移到“后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米”?
回复
9楼
嗯,楼上二位说的有道理。如果变压器只给这两台电动机供电,那么还有办法:
1)调整变压器档位,提高变压器输出电压。
2)调整变压器安装位置。变压器安装在控制柜附近。
方法2)不经济,呵呵!
回复
10楼
复核流量水压,换水泵叶轮
回复
11楼
主要还是变压器离水泵太远了,启动压降不行,建议变压器前移。
要么两台水泵改成变频启动应该差不多。
回复