有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦!
学习中!!!:victory: :victory:
回复
23楼
学习了
看一看
回复
24楼
建议楼主移变压器位置(高压电缆成本不会增加多少),或是增大低压电缆截面积(比高压电缆成本要高吧),按理说1600kVA的变压器带两台250kW的水泵应该不成问题。
我们这长期1000kVA带一台260kW和两台155kW的水泵运行,而且实测均处于过载状态。
回复
25楼
参考设计手册粗略计算了一下,两台泵同时运行时电压降达到25%左右,当然不能满足两台同时运行的要求。若铜排选型更改为100x10,然后保证功率因数在0.9以上,应该可以满足要求。
回复
26楼
不过改造费用也不小,光铜排差价可能就需要30w左右
回复
27楼
如果是专用变压器的话,建议移变压器。本身变压器的容量不小,只是距离太远。加大低压供电线路的截面不实际,不是最佳方案!
回复
28楼
可以将已启动的那一台水泵的流量到最小,再试一下,再不行的话只有将变压器向前移了,600米的距离用铜排。布线也实在太浪费,一般人也都想不出来。
回复
29楼
如果压降过大,你就在就地加电容补偿,在采用自偶降压启动,就可以达到要就了
回复
30楼
学习了.:lol
回复
31楼
1600KVA的TR供2台250KW的水泵,容量上是足够的。设计不合理在于馈电线路过长。要从根本上解决问题,只有变压器前移。:lol