求教什么情况下部分上部竖向构件配筋比下面的大?
michael8500
2010年11月12日 10:38:24
只看楼主

为什么呢?[ 本帖最后由 michael8500 于 2010-11-12 11:15 编辑 ]

为什么呢?

[ 本帖最后由 michael8500 于 2010-11-12 11:15 编辑 ]
免费打赏
michael8500
2010年11月12日 11:10:03
3楼
有个搞预算的朋友,刚问我他:“他现在算的这个图,上部竖向构件配筋比有些下部大,正常吗?” 我看了下他的图,几乎是纯剪力墙结构,我也弄不明白,就求教来了
回复
wushl2001
2010年11月12日 11:16:12
4楼
遇到过这种情况吧,特别是顶层角区的,可能考虑附加力
回复
michael8500
2010年11月12日 11:30:50
5楼
但不是在顶层 ,比如0~6米 用圆14的, 6~12米用圆16的; PS:无转换,纯剪力墙结构
回复
lypnjtu
2010年11月12日 11:33:16
6楼
下部构件处于大偏心受压,上部正好相反,上面大很正常
回复
yff-1980
2010年11月14日 12:07:31
7楼
如果上部构件出现大偏心手拉的话,按《高规》7.2.7条抗震设计的双肢剪力墙中,墙肢不宜出现小偏心手拉;当任一墙肢的弯矩设计值和剪力设计值应乘以1.25的增大系数,确实配筋会不下部大,不过这种情况出现不多
回复
fz123333
2010年11月14日 12:28:24
8楼
情况有很多怎么说呢
回复