咨询些关于约束边缘构件构造!
liubo831
liubo831 Lv.3
2010年11月10日 23:11:17
只看楼主

1、约束边缘构件阴影区内纵筋能否采用两种不同直径的钢筋?2、约束边缘构件阴影区内纵筋间距是否按照框架柱纵筋间距不宜大于200进行放置?3、约束边缘构件阴影区截面尺寸仅满足规范要求,但配筋较大,若强行配置纵筋间距过密,是否能加大阴影区截面尺寸以满足配筋要求?以上问题本人不确定能否给予指导,非常感谢!

1、约束边缘构件阴影区内纵筋能否采用两种不同直径的钢筋?
2、约束边缘构件阴影区内纵筋间距是否按照框架柱纵筋间距不宜大于200进行放置?
3、约束边缘构件阴影区截面尺寸仅满足规范要求,但配筋较大,若强行配置纵筋间距过密,是否能加大阴影区截面尺寸以满足配筋要求?
以上问题本人不确定能否给予指导,非常感谢!
免费打赏
zhugeguang
2010年11月12日 16:27:15
2楼
1·可以。2·对。3·不可以
回复
lypnjtu
2010年11月13日 13:56:09
3楼
约束边缘构件纵筋间距宜为150
回复
yff-1980
2010年11月14日 11:44:53
4楼
1、可以,但不能极差不能超过两个等级
2、100-200范围都应可以,但要满足阴影范围内的最小配筋率及计算配筋的最大值
3、可以,但阴影范围同样增大,配筋也随之增大
回复
pinkpuma
2010年11月14日 17:27:07
5楼
1·可以。2··可以。3·可以
个人意见,经供参考
回复
liubo831
2010年11月22日 18:14:43
6楼
非常感谢各位、受教了。
回复
zengjiejack3
2010年11月25日 15:18:45
7楼
1,可以
2,对
3,还是可以,但是要增大配筋和增大相邻竖向分布筋面积
回复

相关推荐