嵌固端位于地下室顶板,地下室不属于底部加强区,那么地下室可以设置构造边缘构件吗?求高手指教
嵌固端位于地下室顶板,地下室不属于底部加强区,那么地下室可以设置构造边缘构件吗?求高手指教
2楼
我想应该可以的,地下室不在规范规定的约束边缘构件范围内
回复
3楼
顶板可以做嵌固端的话,是可以用构造边缘构件的。地下室本就不需要抗震。
回复
4楼
地下室顶板作为嵌固端是有构造要求的,看高规地下室部分规定地下室的配筋不能少于上层配筋的。
回复
5楼
地下室顶板作为嵌固端的情况下,地下一层需要设置约束边缘构件,地下二层以下可以设置构造边缘构件。理由是,嵌固端仅仅是一个设计上的概念,不能保证地下室顶板以下的的墙柱构件不随着上部构件一起转动。
回复
6楼
非常感谢楼主,太好的资料了
回复
7楼
guoxiaocui0898 发表于 2014-4-1 15:27 地下室顶板作为嵌固端的情况下,地下一层需要设置约束边缘构件,地下二层以下可以设置构造边缘构件。理由是 …非常感谢,精彩回答啊。
回复
8楼
yuanwei103 发表于 2014-4-1 15:10 地下室顶板作为嵌固端是有构造要求的,看高规地下室部分规定地下室的配筋不能少于上层配筋的。恩恩,了解啦。谢谢
回复
9楼
地下室段边缘构件纵筋把地上的纵筋直落下来就行了。箍筋没有要求,8@200就行了。如果地下室段墙肢变厚度。那么边缘构件纵筋还是要满足最小配筋率要求的。
回复
10楼
高贵12.2.1-4
回复