徐工您好:一直有一个问题困惑我,之前我们公司出了一套图纸,被优化公司优化以后他们自己出的图纸,22层的纯住宅,六度区,地下室顶板作为嵌固端,地下室外围剪力墙几乎只有构造墙体配筋,没有构造边缘构件,如何解释的通呢,符不符合规范呢?
徐工您好:一直有一个问题困惑我,之前我们公司出了一套图纸,被优化公司优化以后他们自己出的图纸,22层的纯住宅,六度区,地下室顶板作为嵌固端,地下室外围剪力墙几乎只有构造墙体配筋,没有构造边缘构件,如何解释的通呢,符不符合规范呢?
2楼
地下室外墙不能称之为剪力墙,所以不需要设置边缘构件
回复
3楼
可以把那套优化后的图纸传上来看看么?
回复
4楼
存在一定争议,设自然是好的,不设从概念上说也没问题;嵌固端在地下室顶板,可以认为塑性铰大概出现在地下室顶板上面,边缘构件是为了确保塑性铰出现时构件延性的,所以地下不设也说得过去。
回复
5楼
边缘构件设置于剪力墙两端和洞口两侧,地下室外墙一般为挡土墙,很长,中间不舍边缘构件,也符合规范的规定。
回复
6楼
对于上部剪力墙在地下室部分应该设置边缘构件,纯地下室外墙就没有必要设置边缘构件了。
回复
7楼
isuaisua 发表于 2016-1-27 11:12 可以把那套优化后的图纸传上来看看么?我上传的有,是一个33层的,你找找
回复
8楼
hyp1962 发表于 2016-1-29 16:35 对于上部剪力墙在地下室部分应该设置边缘构件,纯地下室外墙就没有必要设置边缘构件了。就是主楼下面的,不是纯地下室剪力墙·······
回复