这个构造边缘构件的配筋是如何计算出来的?
zxl_1213
zxl_1213 Lv.4
2015年09月22日 21:54:42
只看楼主

一、工程概况剪力墙结构,两层地下室,地上15层。7度0.10g,抗震等级为二级,结构嵌固部位为一层地下室顶板,复核非底部加强部位的第 6层 第 3 边缘构件。二、请教各路大侠!如何计算得到846.6 (mm2)的配筋 第 6层 第 3 边缘构件,数据: 楼层标志:非加强层 Kind(种类): 1(构造边缘构件) UC= 0.274 UC_A=0.3 Type(类型): 3 (T形墙端部)

一、工程概况
剪力墙结构,两层地下室,地上15层。7度0.10g,抗震等级为二级,结构嵌固部位为一层地下室顶板,复核非底部加强部位的
第 6层 第 3 边缘构件
二、请教各路大侠!如何 计算得到846.6 (mm2) 的配筋
QQ截图20150922214014.jpg
第 6层 第 3 边缘构件,数据:
楼层标志:非加强层 Kind(种类): 1(构造边缘构件) UC= 0.274 UC_A=0.3
Type(类型): 3 (T形墙端部)
NODE= 23 25 0 22 0 (PM节点号)
IWPM= 23 12 -15 16 0 (PM墙号)
X,Y= 91.955 62.125 (m) 边缘构件定位点坐标
LS1,LC1= 300.0 500.0 (mm) 主肢阴影悬臂长,主肢边缘长
LS3,LC3= 300.0 500.0 (mm) 左肢阴影悬臂长,左肢边缘长
SHADOW_AREA= 1600.0 (cm2) 边缘构件阴影面积
AS= 846.6 (mm2) 阴影区构造纵筋面积
AS_CAL= 325.1 (mm2) 阴影区计算纵筋面积
DIA,S= 6.0 200.0 (mm) 构造边缘构件箍筋直径,间距

QQ截图20150922214344.jpg
1.横向剪力墙的墙柱信息
一、构件几何材料信息

1. 层号 IST = 6
2. 单元号 IELE= 18
3. 构件种类标志 (KELE): 墙-柱
4. 左节点号 J1 = 4928
5. 右节点号 J2 = 4942
6. 构件材料信息(Ma): 砼
7. 长度 (m) DL = 2.90
8. 截面类型号 Kind = 1
9. 截面参数 (m) B*H = 0.200*1.150
10. 墙分布筋间距 (mm) SW = 200.0
11. 混凝土强度等级 RC = 30.0
12. 主筋强度 (N/mm2) FYI = 360.0
13. 水平分布筋强度 (N/mm2) FYJH= 360.0
14. 竖向分布筋强度 (N/mm2) FYJV= 360.0
15. 抗震构造措施的抗震等级 NF = 3
16. 内力计算截面数 nSect1= 2
17. 配筋计算截面数 nSect2= 2
18. 第1个计算截面距J1节点的距离 Di = 0.000
19. 第2个计算截面距J1节点的距离 Di = 2.900

三、构件设计验算信息

N-WC= 18 (I= 4928 J= 4942) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.15* 2.90

aa= 200(mm) Nfw= 3 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.25

RLIVE= 0.60 混凝土墙

Nu= -942. Uc= 0.286

( 29)M= 261. V= 231. Rmdw= 1.187

( 38)M= 61. N= 186. As= 225.

( 37)V= 224. N= -555. Ash= 100.0 Rsh= 0.25

抗剪承载力: WS_XF = 306.2 WS_YF = 0.0
2.纵向剪力墙的墙柱信息
一、构件几何材料信息

1. 层号 IST = 6
2. 单元号 IELE= 14
3. 构件种类标志 (KELE): 墙-柱
4. 左节点号 J1 = 4931
5. 右节点号 J2 = 4936
6. 构件材料信息(Ma): 砼
7. 长度 (m) DL = 2.90
8. 截面类型号 Kind = 1
9. 截面参数 (m) B*H = 0.200*4.000
N-WC= 14 (I= 4931 J= 4936) B*H*Lwc(m)= 0.20* 4.00* 2.90

aa= 200(mm) Nfw= 3 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.25

RLIVE= 0.60 混凝土墙

Nu= -3139. Uc= 0.274

( 31)M= 2156. V= 483. Rmdw= 1.175

( 1)M= 195. N= -3597. As= 0.

( 1)V= 59. N= -3597. Ash= 100.0 Rsh= 0.25

抗剪承载力: WS_XF = 0.0 WS_YF = 1121.0

请问:这个 AS= 846.6 (mm2) 阴影区构造纵筋面积是如何计算出来的,请给出详细计算过程。谢谢!

QQ截图20150922214014.jpg


QQ截图20150922214344.jpg

大虾大虾
2015年09月23日 08:21:07
2楼
谢谢楼主的分享。。。。。。。
回复
zxl_1213
2015年09月23日 10:53:56
3楼
鑷繁椤朵竴椤跺惂銆
回复
zhugeguang
2015年10月09日 16:45:24
4楼
抗震等级为三级,纵筋的构造配筋率为0.005,实际配筋率为0.0053,0.0053x200x800=848,高于构造,是按受力计算而来。对否?
回复
zxl_1213
2015年12月29日 20:28:35
5楼
zhugeguang 发表于 2015-10-9 16:45 抗震等级为三级,纵筋的构造配筋率为0.005,实际配筋率为0.0053,0.0053x200x800=848,高于构造,是按受力计算 …请问,0.0053是哪里来的?谢谢你的回复!
回复
guoyong1798
2015年12月30日 10:10:50
6楼
我知道0.053是怎么出来的,但是你的0.056怎么出来的不知道,pkpm在算0.050那个的时候是按照有翼墙来计算的,所以0.050是严格的构造配,那个0.056那一段是按照一字墙来计算的可能内部采取加强措施,具体原因不明,你那个0.053是0.050和0.056的叠加,一端按照一半按照有翼墙,一半按照一字墙来计算的。pkpm计算是按照两个一字暗柱,最后又整合到一个暗柱上的,因为他pkpm只会一个方向考虑,平时算的结果都没有考虑墙的组合效应
回复

相关推荐