一、工程概况剪力墙结构,两层地下室,地上15层。7度0.10g,抗震等级为二级,结构嵌固部位为一层地下室顶板,复核非底部加强部位的第 6层 第 3 边缘构件。二、请教各路大侠!如何计算得到846.6 (mm2)的配筋 第 6层 第 3 边缘构件,数据: 楼层标志:非加强层 Kind(种类): 1(构造边缘构件) UC= 0.274 UC_A=0.3 Type(类型): 3 (T形墙端部)
剪力墙结构,两层地下室,地上15层。7度0.10g,抗震等级为二级,结构嵌固部位为一层地下室顶板,复核非底部加强部位的 第 6层 第 3 边缘构件 。
二、请教各路大侠!如何 计算得到846.6 (mm2) 的配筋
第 6层 第 3 边缘构件,数据:
楼层标志:非加强层 Kind(种类): 1(构造边缘构件) UC= 0.274 UC_A=0.3
Type(类型): 3 (T形墙端部)
NODE= 23 25 0 22 0 (PM节点号)
IWPM= 23 12 -15 16 0 (PM墙号)
X,Y= 91.955 62.125 (m) 边缘构件定位点坐标
LS1,LC1= 300.0 500.0 (mm) 主肢阴影悬臂长,主肢边缘长
LS3,LC3= 300.0 500.0 (mm) 左肢阴影悬臂长,左肢边缘长
SHADOW_AREA= 1600.0 (cm2) 边缘构件阴影面积
AS= 846.6 (mm2) 阴影区构造纵筋面积
AS_CAL= 325.1 (mm2) 阴影区计算纵筋面积
DIA,S= 6.0 200.0 (mm) 构造边缘构件箍筋直径,间距
1.横向剪力墙的墙柱信息
一、构件几何材料信息
1. 层号 IST = 6
2. 单元号 IELE= 18
3. 构件种类标志 (KELE): 墙-柱
4. 左节点号 J1 = 4928
5. 右节点号 J2 = 4942
6. 构件材料信息(Ma): 砼
7. 长度 (m) DL = 2.90
8. 截面类型号 Kind = 1
9. 截面参数 (m) B*H = 0.200*1.150
10. 墙分布筋间距 (mm) SW = 200.0
11. 混凝土强度等级 RC = 30.0
12. 主筋强度 (N/mm2) FYI = 360.0
13. 水平分布筋强度 (N/mm2) FYJH= 360.0
14. 竖向分布筋强度 (N/mm2) FYJV= 360.0
15. 抗震构造措施的抗震等级 NF = 3
16. 内力计算截面数 nSect1= 2
17. 配筋计算截面数 nSect2= 2
18. 第1个计算截面距J1节点的距离 Di = 0.000
19. 第2个计算截面距J1节点的距离 Di = 2.900
三、构件设计验算信息
N-WC= 18 (I= 4928 J= 4942) B*H*Lwc(m)= 0.20* 1.15* 2.90
aa= 200(mm) Nfw= 3 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.25
RLIVE= 0.60 混凝土墙
Nu= -942. Uc= 0.286
( 29)M= 261. V= 231. Rmdw= 1.187
( 38)M= 61. N= 186. As= 225.
( 37)V= 224. N= -555. Ash= 100.0 Rsh= 0.25
抗剪承载力: WS_XF = 306.2 WS_YF = 0.0
2.纵向剪力墙的墙柱信息
一、构件几何材料信息
1. 层号 IST = 6
2. 单元号 IELE= 14
3. 构件种类标志 (KELE): 墙-柱
4. 左节点号 J1 = 4931
5. 右节点号 J2 = 4936
6. 构件材料信息(Ma): 砼
7. 长度 (m) DL = 2.90
8. 截面类型号 Kind = 1
9. 截面参数 (m) B*H = 0.200*4.000
N-WC= 14 (I= 4931 J= 4936) B*H*Lwc(m)= 0.20* 4.00* 2.90
aa= 200(mm) Nfw= 3 Rcw= 30.0 Fy= 360. Fyv= 360. Fyw= 360. Rwv= 0.25
RLIVE= 0.60 混凝土墙
Nu= -3139. Uc= 0.274
( 31)M= 2156. V= 483. Rmdw= 1.175
( 1)M= 195. N= -3597. As= 0.
( 1)V= 59. N= -3597. Ash= 100.0 Rsh= 0.25
抗剪承载力: WS_XF = 0.0 WS_YF = 1121.0
请问:这个 AS= 846.6 (mm2) 阴影区构造纵筋面积是如何计算出来的,请给出详细计算过程。谢谢!