剪力墙结构底部加强区轴压比小于设置约束边缘构件的限制,是设置构造边缘构件吗?
一类场地
一类场地 Lv.12
2014年06月10日 17:44:37
只看楼主

剪力墙结构底部加强区轴压比小于设置约束边缘构件的限值,是设置构造边缘构件吗?新手没做过高层,目前做一个17层剪力墙,抗震等级二级,底部加强部位取底部两层,查看轴压比是小于高规表7.2.14中0.3的限制,地下室剪力墙轴压比都小于0.3,一层大部分剪力墙都小于0.3,只有个别墙肢是0.35左右,那按照规范的理解,在底部加强区可以采用构造边缘构件,那是应该部分约束边缘构件,部分构造边缘构件吗?各位前辈都是怎么处理的呢?

剪力墙结构底部加强区轴压比小于设置约束边缘构件的限值,是设置构造边缘构件吗?新手没做过高层,目前做一个17层剪力墙,抗震等级二级,底部加强部位取底部两层,查看轴压比是小于高规表7.2.14中0.3的限制,地下室剪力墙轴压比都小于0.3,一层大部分剪力墙都小于0.3,只有个别墙肢是0.35左右,那按照规范的理解,在底部加强区可以采用构造边缘构件,那是应该部分约束边缘构件,部分构造边缘构件吗?各位前辈都是怎么处理的呢?
免费打赏
xorangez
2014年06月10日 19:44:29
2楼
应该小于限值部分才能设构造边缘构件吧
回复
phoenix_sonic
2014年06月10日 21:55:08
3楼
小于0.3 可按规范设置构造边缘构件,大于0.3的还是设置约束边缘构件。。。
回复
一类场地
2014年06月11日 08:01:42
4楼
phoenix_sonic 发表于 2014-6-10 21:55 小于0.3 可按规范设置构造边缘构件,大于0.3的还是设置约束边缘构件。。。你是说底部加强区可以部分采用构造边缘构件(此例轴压比小于0.3),部分采用约束边缘构件(轴压比大于0.3),那地下室部分轴压比均小于0.3,都设置成构造边缘构件吗?还有如果一层的某墙肢,如墙A设置的是约束边缘构件,那在它的下面也就是地下一层相应位置可以设置构造边缘构件吗?
回复
phoenix_sonic
2014年06月11日 09:45:25
5楼
zhou0919 发表于 2014-6-11 08:01 你是说底部加强区可以部分采用构造边缘构件(此例轴压比小于0.3),部分采用约束边缘构件(轴压比大于0.3 …是可以这么做的。。。但是我一般做法是,上部就算是约束构件,地下室部分相应的位置,我也会把上部钢筋纵筋延伸下去,只不过箍筋我会按构造边缘构件做。。。
回复
tumuzhangxia
2014年07月15日 21:40:32
6楼
最近也在想这个问题,学习啦!
回复
wwh_1988
2015年03月06日 21:21:27
7楼
规范里明确要求了,底部加强区要设置约束边缘构件,按照你的做法,在PKPM SATAE设置里面的设计参数,有一个按照《抗规》6.4.5小于轴压比限制的边缘构件一律设置构造边缘构件,把这个选项点上你会发现配筋明显大了。我也不知道为什么,但是我们院都是一层一层要求的,没有某一层又有约束又有构造。
回复
设计小兵
2015年03月07日 21:52:10
8楼
phoenix_sonic 发表于 2014-6-11 09:45 是可以这么做的。。。但是我一般做法是,上部就算是约束构件,地下室部分相应的位置,我也会把上部钢 …有道理,我们通常也这么处理
回复
结构生活
2015年03月10日 17:09:07
9楼
wwh_1988 发表于 2015-3-6 21:21 规范里明确要求了,底部加强区要设置约束边缘构件,按照你的做法,在PKPM SATAE设置里面的设计参数,有一个 …这种做法明显不合理啊,规范现在是用轴压比来控制是否设置约束边缘构件的,如果按你的理解,底部加强部位都要设置约束边缘构件,那要轴压比来判定什么呢?
回复
结构生活
2015年03月10日 17:10:19
10楼
wwh_1988 发表于 2015-3-6 21:21 规范里明确要求了,底部加强区要设置约束边缘构件,按照你的做法,在PKPM SATAE设置里面的设计参数,有一个 …配筋明显大了,是因为底部加强部位的构造边缘构件配筋率本来就大于上部的
回复
xuliewu321
2015年03月11日 15:07:46
11楼
小于0.3 可按规范设置构造边缘构件,大于0.3的还是设置约束边缘构件
回复

相关推荐