NO.1 项目情况 概况 本项目是一栋软土地区的超高层建筑,使用功能为酒店公寓(首层商业),全楼设置有两个避难层,建筑
NO.1 项目情况
本项目是一栋软土地区的超高层建筑,使用功能为酒店公寓(首层商业),全楼设置有两个避难层,建筑总高度149米(不含装饰架及机房层)。8度0.2g,IV类场地,建筑方案如下:
平面图
效果图
NO.2 结构方案
拿到建筑方案后,结构专业面对的第一个问题就是选择结构形式。一般来说,超高层公共建筑多为框筒结构,但实际上纯剪结构更为适用,有条件采用纯剪时一定要采用纯剪。原因在于:
【1】剪力墙结构混凝土落地面积足够大,容易满足轴压比限值;而框筒结构的外框柱截面积远远小于纯剪,难以以常规混凝土柱子满足受力要求。
【2】剪力墙结构更容易满足水平位移角等规范限值,尽管其限值要严于框筒结构。
【3】剪力墙结构的设计、施工更常规,可避免采用组合结构或钢结构等更贵更复杂的工艺。
【4】综合造价最低:超高层剪力墙结构材料用量少于框筒结构,又因其更常规更成熟的施工工艺,使综合造价更低。本项目混凝土用量约为0.47m3/m2,钢筋用量不到90kg/m2.
基于上述原因,结合平面布局,最终确定采用剪力墙结构。
注:剪力墙结构不适用于大开间办公,本项目为小开间,有条件采用纯剪。
NO.3 设计要点
与非超高层剪力墙结构相比,超高层剪力墙结构在设计上有如下特殊之处。
【1】要进行超限审查。
本项目剪力墙结构高度超过了B级高度130限值(见下表,B级高度混凝土高层建筑最大适用高度),应进行超限审查。
在超限审查报告中各类分析(小震弹性时程分析,中、大震补充分析)得到的加强措施应体现在施工图中。在方案阶段即应有所预估,以免造成颠覆性修改。
【2】标准层很多很复杂。
非超高层剪力墙多为住宅,平面、混凝土标号、层高均较为单一,标准层也较少。
而超高层剪力墙公共建筑平面变化多,有商业、有办公、有公寓、有避难层,层高也各不相同;平面不同则平面荷载不同,层高不同则梁上线荷载不同。
超高层剪力墙结构的墙厚向上逐渐内收,混凝土标号多(从C30-C60不等)。
上述因素叠加在一起,造成了超高层剪力墙结构的标准层非常多,建议拟一个项目信息一览表,对于理清计算关系、施工图分区都非常有用。
本项目的一览表样例如下供参考:
后续介绍设计流程要点、超限内容、绘图过程中的一些快捷方式。