剪力墙结构底部加强区轴压比小于设置约束边缘构件的限值,是设置构造边缘构件吗?新手没做过高层,目前做一个17层剪力墙,抗震等级二级,底部加强部位取底部两层,查看轴压比是小于高规表7.2.14中0.3的限制,地下室剪力墙轴压比都小于0.3,一层大部分剪力墙都小于0.3,只有个别墙肢是0.35左右,那按照规范的理解,在底部加强区可以采用构造边缘构件,那是应该部分约束边缘构件,部分构造边缘构件吗?各位前辈都是怎么处理的呢?
剪力墙结构底部加强区轴压比小于设置约束边缘构件的限值,是设置构造边缘构件吗?新手没做过高层,目前做一个17层剪力墙,抗震等级二级,底部加强部位取底部两层,查看轴压比是小于高规表7.2.14中0.3的限制,地下室剪力墙轴压比都小于0.3,一层大部分剪力墙都小于0.3,只有个别墙肢是0.35左右,那按照规范的理解,在底部加强区可以采用构造边缘构件,那是应该部分约束边缘构件,部分构造边缘构件吗?各位前辈都是怎么处理的呢?
12楼
本帖最后由 suxi88 于 2015-3-11 17:17 编辑
高规7.2.14.1提到的一二三级剪力墙底层轴压比大于7.2.14时与部分框支剪力墙:应在底部加强层及相邻上一层设置约束边缘构件
抗规6.4.5.1提到一二三四级抗震墙轴压比不超过6.4.5.1表时,墙肢两端可设置构造边缘构件
回复
13楼
学习学习学习学习学习学习学习
回复
14楼
也有这个疑问,不过现在很多都是按照约束构件来的,画图方便了
回复
15楼
新人学习了,我觉得也应该按照规范来
回复
16楼
这种问题还有疑问?规范说的很清楚了 啊
回复
17楼
结构生活 发表于 2015-9-16 14:51 这种问题还有疑问?规范说的很清楚了 啊对于那时候刚接触这个的我来说确实不太懂,现在做的多了就懂了
回复
18楼
很多都是按照约束构件来的,画图方便
回复
19楼
最近也在想这个问题,学习啦!
回复
20楼
设置构造边缘构件就可以了
回复
21楼
这个要分析。楼主没讲清楚结构概况
1.有没有地下室,楼主是按什么构件形式输入的
2.小于0.3的在什么部位
3.要先分析计算结构是否合理,才能用于施工图设计
回复