急急急急,剪力墙构造边缘构件求助
在路上走着
2014年04月28日 15:28:22
只看楼主

4级剪力墙在高规上没有对箍筋的最小体积配箍率提出要求只有一个构造的最小配筋要求,那是不是构造边缘构件的箍筋都可以去6间距250的,计算生成的有几个8@200和6@200的箍筋,现在领导要求我都改成6@250的,这个合理吗?规范翻不出一条来否认这个,但是总是觉着这样不安全啊

4级剪力墙在高规上没有对箍筋的最小体积配箍率提出要求只有一个构造的最小配筋要求,那是不是构造边缘构件的箍筋都可以去6间距250的,计算生成的有几个8@200和6@200的箍筋,现在领导要求我都改成6@250的,这个合理吗?规范翻不出一条来否认这个,但是总是觉着这样不安全啊
免费打赏
在路上走着
2014年04月28日 15:30:09
2楼
@如梦无痕 @小李飞刀来大神吧
回复
在路上走着
2014年04月28日 15:31:35
3楼
高规只对错层连体结构的构造边缘构件的最小体积配箍率有要求。我这个不属于这些,就是完全没要求吗??
回复
在路上走着
2014年04月28日 15:34:13
4楼
在路上走着 发表于 2014-4-28 15:31 高规只对错层连体结构的构造边缘构件的最小体积配箍率有要求。我这个不属于这些,就是完全没要求吗??@如梦无痕……
回复
在路上走着
2014年04月28日 15:34:56
5楼
@无间道 教授快来吧
回复
在路上走着
2014年04月28日 15:46:08
6楼
来人啊,真的很急了。明天要出图了
回复
在路上走着
2014年04月28日 16:01:56
7楼
@vince.carter
回复
jinghai522521
2014年04月28日 16:06:46
8楼
领导都要求改了,你还问啥,直接批量修改成6个250不就行了?
回复
tmgc3zxh
2014年04月28日 16:07:26
9楼
按领导的办就是了。
回复
langchenglc
2014年04月28日 16:10:12
10楼
构造边缘构件就是按照构造最小要求来就可以了
回复
在路上走着
2014年04月28日 16:10:50
11楼
jinghai522521 发表于 2014-4-28 16:06 领导都要求改了,你还问啥,直接批量修改成6个250不就行了?就这么改没问题吗??
回复