剪力墙结构构造边缘构件箍筋
wangtao2100
2011年05月25日 09:39:21
只看楼主

普通剪力墙结构中,构造边缘构件配置箍筋,规范没有配箍特征值要求,是否可以按构造来做?PKPM软件计算结果是按配箍特征值为0.1来配的,感觉有点大,不知道怎么来处理,求高手指点。

普通剪力墙结构中,构造边缘构件配置箍筋,规范没有配箍特征值要求,是否可以按构造来做?PKPM软件计算结果是按配箍特征值为0.1来配的,感觉有点大,不知道怎么来处理,求高手指点。
免费打赏
zhugeguang
2011年05月25日 11:02:39
2楼
可以按规范中的构造边缘构件的规定设置箍筋,而不必按PKPM的0.1配箍特征值方法。
回复
wangtao2100
2011年05月26日 09:17:46
3楼
谢谢了,一般构造就可以吗?我发现每个人做法都不一样,不知怎么做了,按软件感觉有点大。
回复
xiaoyaoren821121
2011年05月26日 11:36:55
4楼
构造边缘构件箍筋,可以按构造来做,但局部短墙肢需满足抗弯要求,
详见02版高规7.2.17-2
回复
zainanjing
2011年09月05日 08:08:27
5楼
对于复杂结构和B级高度建筑才有0.1的规定,其他建筑按表执行!
回复
wangxuezhu666999
2012年04月24日 11:50:58
6楼
剪力墙结构构造边缘构件设可以按规范中的构造边缘构件的规定设置箍筋,而不必按PKPM的0.1配箍特征值方法。计
回复
ylrcumt
2014年05月15日 15:35:55
7楼
zainanjing 发表于 2011-9-5 08:08 对于复杂结构和B级高度建筑才有0.1的规定,其他建筑按表执行!按哪个表格执行?