JGJ3-2010新高规第7.2.16条,表7.2.16中,其他部位的构造边缘构件只写拉筋,这是否就是表达其他部位构造边缘构件配箍筋可为最外是箍筋套,里面全为单肢箍呢,但表下的小注中“其他部位的转角处宜采用箍筋”,是否又要求除暗柱外,转角柱和翼缘柱宜采用大箍套小箍的形式,这些还不算什么,令我最不明白的条文说明,“构造边缘构件可配置箍筋与拉筋相结合的横向钢筋”,真是不知采用哪个好,各位同行请指教

JGJ3-2010新高规第7.2.16条,表7.2.16中,其他部位的构造边缘构件只写拉筋,这是否就是表达其他部位构造边缘构件配箍筋可为最外是箍筋套,里面全为单肢箍呢,但表下的小注中“其他部位的转角处宜采用箍筋”,是否又要求除暗柱外,转角柱和翼缘柱宜采用大箍套小箍的形式,这些还不算什么,令我最不明白的条文说明,“构造边缘构件可配置箍筋与拉筋相结合的横向钢筋”,真是不知采用哪个好,各位同行请指教
nixuebin12345
2011年10月28日 11:09:55
2楼
1 说明几个问题,箍筋比拉筋对边缘构件要好,
2 有条件尽量用箍筋.
3构造边缘构件,转角处用箍筋,其他处可用拉筋,构造边缘构件的水平筋要求放松了一些,地震时破坏相对较少
4 要看怎么配,按上述原则配,自我设计,11G101没有大样
回复
liqing51001
2011年10月29日 22:16:37
3楼
“其他部位”的构造边缘构件,外圈尽量采用箍筋(但也可以采用拉筋组合箍)),里面可采用拉筋,转角处宜采用箍筋(还是指外圈箍筋)。
回复
项工
2013年12月09日 18:13:16
4楼
学习了
回复
kitecheng
2013年12月14日 10:55:52
5楼
转角处容易应力集中,应该采用箍筋、其余地方采用拉筋就可以,我就是这么理解的:)