剪力墙墙体分布筋与构造边缘构件的箍筋求助
rainbow0630
2012年03月16日 15:45:52
只看楼主

条件:结构形式为剪力墙结构,抗震等级四级;剪力墙长墙肢2000,短墙肢600,墙厚200。构造边缘构件实配箍筋6@200,墙体水平分布筋配8@200。 按高规表7.2.16规定四级抗震等级箍筋最小可配6@250;而高规7.2.17条规定,四级抗震墙体分布筋最小配筋率为0.2%。在墙体长墙肢方向由于有墙体水平分布筋的存在,实配箍筋及墙体水平分布筋可以同时满足上诉两条规定;而在短墙肢方向由于只有箍筋而没有墙体水平分布筋,因此不满足7.2.17条规定(本人认为短墙肢水平分布筋也应该遵循7.2.17条的规定),应该将短墙肢方向上的箍筋改为8@200。这样的理解是否正确,请各位大侠指点?

2012年03月16日 17:39:31
2楼
理解正确
回复
jins2012
2012年08月16日 15:59:40
3楼
我感觉这样理解是不对的,边缘构件的箍筋只是用来约束边缘构件混凝土的构造钢筋,而水平分布筋则是墙体的受力钢筋,两者的概念是不同的,箍筋还是应该按原来的配置
回复
lzfqtt008
2012年08月16日 16:29:52
4楼
楼主理解正确
回复
zhangjun121212
2014年07月23日 16:43:02
5楼
楼主的理解正确
回复
jipeipei123
2014年08月12日 10:37:51
6楼
楼主的理解正确
回复
天天都努力
2015年04月30日 15:39:49
7楼

楼主的理解正确
回复
shine2424
2015年04月30日 23:02:22
8楼
好好阿红阿红啊
回复
自在随缘
2015年05月01日 20:31:28
9楼
楼主理解正确